existe t il un systeme pour diminuer l'intencité de démarrage pour un groupe UH a piston tri ? variateur ?
perso je n'en connais pas.
merci de me renseigner si qq a l'info :-D
a+
pierre
xavierc
Bonjour
Electrique : Couplage étoile triangle (suivant le moteur)
Démarrage statorique (avec des résistances)
Variateur de fréquence ( mon préféré :b )
Mécanique (ou plutot fluidique:# ) Ev de by pass/ de culasse
:# j'ai du en oublier !!
Si tu veux faire simple, a mon avis c'est un variateur de fréquence qui est le plus simple a poser (remplace contacteur + thermique ), fais faire une étude auprès de ton fournisseur de matériel (mini de fréquence , courbe de démarrage, temps de d'accélération , etc ..), mais c'est relativement facile a paramétrer .
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
pierre
merci xavier
tu connais un site qui explique le branchement des variateur ?
Je suis trop vieux je ne connais pas :-D :-D
a+
Frigorie
bonjour egaliser les pressions avant de demarrer le compresseur by pass entre
la hp et bp a essayer???
en variateur" telemecanique "sont excellents comptez autour de 1500€
j'en ai une dizaine installe sur des gros bateaux
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
pierre
Merci a tous de vos réponses !
a+
discus
Salut, je trouve le système avec variateur très couteux pour l'utilité,je mettrais plutôt une vanne de bypass HP BP temporisée
@+DISCUS
Frigorie
bonjour discus vous savez sur un bateau si vous ne prenez pas assez cher
le client croit se faire avoir moi j'ai monte des regulateurs sur des compresseurs
de 15kw electrique pour 3500€ des fois on a pas le choix
Sur les quais les bateaux ont des abonements en courbe C sur certains bateaux
on a des centrales de clim depassant les 200kw froid