sur un congelo bahut au r134a, le compresseur qui fonctionne 3 secondes puis coupe pendant 2 minute, donc il klixonne.
quels sont les causes possibles d'un kixon ? merci
spv49
Bonsoir,
As tu vérifie électriquement que c'est bien le klixon qui coupe?
Si c'est le bien le klixon, ton cp est malade et il faut le changer.
R2D2
question bête mais tu verifies comment ?
biloute
bonjour,
par exemple en mettant le voltmètre en // sur le klixon 8-)
0 Volt il est fermé ; 230V il est ouvert (donc "klixonne")
:# :-o
vu que 70 à 80% de nos pannes sont élec, il est temps d'étudier :-P :-D :-D
pierre
:#
bonjour,
par exemple en mettant le "ohmmètre" en // sur le klixon
0 ohmps il est fermé ; infini il est ouvert (donc "klixonne")
a+
désolé biloute ;-)
domaguk
bONJOUR
et avant de remplacer le compresseur, vérifie que ton circuit n'est pas bouché, avec de l'azote. Cela peut être une cause de la casse du compresseur.
Dominique
PL
si le compresseur est très chaud: klicson, pas forçement HS, et probablement un manque de fluide.
Pat
biloute
Citation : pierre
:#
bonjour,
par exemple en mettant le "ohmmètre" en // sur le klixon
0 ohmps il est fermé ; infini il est ouvert (donc "klixonne")
a+
désolé biloute ;-)
bonjour,
moi pas désolé; en ohmmètre pas moyen de faire le test sous tension et donc de le voir "klixonner" ;-)
en voltmètre si :-P
vu la question de départ, vaut mieux donner l'explication la plus courte et la moins dangereuse. il est vrai que j'aurais pu approfondir en expliquant que le test se fait bien sûr sous tension et en service histoire de constater si c'est bien le klixon qui coupe au moment
où le compresseur s'arrête.
simple rapide et efficace :-D à+
Message édité par : biloute / 03-07-2011 12:58
Salut
Peut etre aussi une HP élevée [addsig]
pierre
salut biloute
je veux bien bien !
mais en mettant le voltmètre en parallèle sur le klicson tu ne verras pas grand chose
alimenté ou pas :-P
a+