Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Congelateur bahut

Congelateur bahut#3584

15Contributeur(s)
Adrienmarcel11R2D2spv49biloutepierredomagukPLxaviercdussAircofrigoagfroiddiscusmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
R2D2 R2D2icon_post
salut,

sur un congelo bahut au r134a, le compresseur qui fonctionne 3 secondes puis coupe pendant 2 minute, donc il klixonne.

quels sont les causes possibles d'un kixon ? merci
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

As tu vérifie électriquement que c'est bien le klixon qui coupe?
Si c'est le bien le klixon, ton cp est malade et il faut le changer.
R2D2 R2D2icon_post
question bête mais tu verifies comment ?
biloute bilouteicon_post
bonjour,
par exemple en mettant le voltmètre en // sur le klixon 8-)
0 Volt il est fermé ; 230V il est ouvert (donc "klixonne")
:# :-o

vu que 70 à 80% de nos pannes sont élec, il est temps d'étudier :-P :-D :-D
pierre pierreicon_post

:#

bonjour,
par exemple en mettant le "ohmmètre" en // sur le klixon
0 ohmps il est fermé ; infini il est ouvert (donc "klixonne")
a+

désolé biloute ;-)
domaguk domagukicon_post
bONJOUR

et avant de remplacer le compresseur, vérifie que ton circuit n'est pas bouché, avec de l'azote. Cela peut être une cause de la casse du compresseur.
Dominique

PL PLicon_post
si le compresseur est très chaud: klicson, pas forçement HS, et probablement un manque de fluide.
Pat
biloute bilouteicon_post
Citation : pierre 


:#

bonjour,
par exemple en mettant le "ohmmètre" en // sur le klixon
0 ohmps il est fermé ; infini il est ouvert (donc "klixonne")
a+

désolé biloute ;-) 

bonjour,

moi pas désolé; en ohmmètre pas moyen de faire le test sous tension et donc de le voir "klixonner" ;-)
en voltmètre si :-P
vu la question de départ, vaut mieux donner l'explication la plus courte et la moins dangereuse. il est vrai que j'aurais pu approfondir en expliquant que le test se fait bien sûr sous tension et en service histoire de constater si c'est bien le klixon qui coupe au moment
où le compresseur s'arrête.
simple rapide et efficace :-D à+

Message édité par : biloute / 03-07-2011 12:58

icon_post
Salut

Peut etre aussi une HP élevée [addsig]
pierre pierreicon_post
salut biloute

je veux bien bien !
mais en mettant le voltmètre en parallèle sur le klicson tu ne verras pas grand chose
alimenté ou pas :-P
a+