bonjour,
je suis un technicien novice,je constate que dans le programme de technicien de froid commercial et de la climatisation, nous n'avions pas un cours (de mémoire) sur les courbe C,D,U,,,

j'aimerais bien savoir si nous avons un cour ou une doc sur notre site
Excuser moi pour mon ignorance
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Nos installations frigorifiques fonctionnant à l'électricité, et certaines de ces installations ayant été installées sous d'anciennes normes électriques.... nous nous retrouvons parfois avec des disjoncteurs conçus sous diverses courbes de coupure.

Les normes électriques évoluent, mais ces évolutions ne remettent ( généralement, mais il y a des exceptions ) pas en cause les installations déjà en fonction.

Et c'est comme ca qu'on se retrouve ... dans " une jungle ", où on trouve des disjoncteurs

- Courbe U ( équivalents à des courbes C ) ... ou à des courbes L ( équivalents à des courbes B ) ...

- Courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur

- Courbes C : pour un usage normal ...

- Courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)...

- Courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires ...

- Courbes Z : protection des circuits électroniques ...

- Courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple ...

Nos collègues électriciens pourront vous en dire plus que moi à ce sujet. :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
AAC AACicon_post
Pour repondre beaucoup plus simple dans le domaine residentiel il utilisé deux types de disjoncteurs :

1/ Le courbe C qui est un disjoncteur qui se declenche entre 5 et 10 fois de son intensité nominale et qui s'utilise dans la plupart des installations domestiques.

2/ Le courbe D qui lui se declenche entre 10 et fois son intensité nominale. Celui ci est utilisé pour les circuits présentant de fortes pointes de courant à la mise sous tension (Ex.:moteur de clim non inverter)

bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
merci
franchement c'clair,
Merci à Vous.
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

lahus0128 lahus0128icon_post
La courbe B : le disjoncteur a un déclenchement magnétique relativement bas (entre 3 et 5xIn) et permet d’éliminer les courts-circuits de très faible valeur. Cette courbe est également utilisée pour les circuits ayant des longueurs de câbles importantes, notamment en régime TN.




- La courbe C : ce disjoncteur couvre une très grande majorité des besoins (récepteurs inductifs) et s’utilise notamment dans les installations électriques domestiques. Son déclenchement magnétique se situe entre 5 et 10xIn.




- Et la courbe D : cette courbe est utilisée pour la protection des circuits où il existe de très fortes pointes de courant à la mise sous tension (ex: moteurs). Le déclenchement magnétique de ce disjoncteur se situe entre 10 et 20xIn.
spv49 spv49icon_post
Bonjour Lahus,

Regarde les dates avant de répondre, tu vas nous faire remonter tous les anciens sujets depuis 10 ans
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

bof, encore un bête copier / coller à la lahus :-|

il n'est même pas capable de rajouter un petit bonjour ou quelque chose du genre ce fainéant zzz

encore un chloro en promenade :-D :-D :-D

soit.....