Bonsoir,
j'ai besoin de vos conseils afin de savoir si l'installation que je vais vous décrire comporte des incohérences ou contre indications:
Un moteur électrique 220 V 50hz avec 3 vitesses de rotation sélectionnables par le choix du fil utilisé ( petite ou myenne ou grande vitesse).
Sélection d'une vitesse et câblage de cette vitesse sur un variateur de vitesse de type variateur de hotte.
Après ça même chose et rajout en parallèle d'un autre moteur même caractéristique mais choix de vitesse cablée différente;
Merci.
duss
Salut
Perso je vois pas de contre indiction.
Ne pas faire tourner les moteurs trop bas, et ne pas surcharger le variateur.
Doué en tout, Bon à rien!
frigopathe
salut,
En cas de selecteur de vitesse, je ne vois pas de pb apparent.
Attention au pouvoir de coupure des contacts
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Message édité par : frigopathe / 13-12-2012 21:32
frigo71
Bonsoir ,
Je ne comprend pas trop ton raisonnement ...désolé c'estla fin de semaine ... grosse fatigue ;-)
Dans ton premier cas, tu souhaites, en fait, prendre la grande vitesse et la faire varier , mais ton gradateur est t'il proportionnel , ou, plutot selection par trois vitesses differente ? Si le cas d'un variateur trois position pourquoi s'embêter avec une seule vitesse (mets les trois directement , petite sur petite ...)
Pour ta ventilation en parrallèle , quand tu mets la vitesse sur le gradateur au max tu souhaites que un ventilo soit au max et l'autre en moyenne vitesse ?
Au niveau elec, je ne vois aucun inconvénient. Sur chaque moteur les bobinages sont distinct , le seul bémol est biensur l'intensité que peut encaisser le variateur mai sje pense que tu as pensé à ça .
Bonne soirée .
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
mars
J'ai pas de sélecteur de vitesse, je choisi le fil sur lequel je met mon variateur de vitesse.
Le variateur supporte l'intensité cumulée par les deux moteurs mais je me pose la question d'une modification du signal induit lors du branchement de 2 moteurs sur un même variateur.
Mon variateur de type manuel à savoir c'est le client qui décide d'augmenter ou de baisser la vitesse par action sur le potentiometre en façade de variateur.
mars
Citation : frigo71
Pour ta ventilation en parrallèle , quand tu mets la vitesse sur le gradateur au max tu souhaites que un ventilo soit au max et l'autre en moyenne vitesse ?
oui c'est ça il faut juste que je crée une depression légère dans le local afin que l'air intérieur ne sorte pas par les différents ouverture ( seuil de porte, ouverture légères).
J'ai donc le moteur de reprise qui souffle légèrement plus fort que le soufflage.
Adrien
Pourquoi veux tu pouvoir varier la vitesse ?
mars
Citation : duss
Salut
Ne pas faire tourner les moteurs trop bas,
Oui peut être qu'il vaudrait mieux utiliser le fil de vitesse plus petite et de mettre le variateur plus fort du genre moyenne vitesse en reprise et petite en soufflage et varaiteur en position supérieur à 50%.
Faut faire des essais mais ça commence à couter cher en matériel avec la casse :b
mars
Citation : Adrien
Pourquoi veux tu pouvoir varier la vitesse ?
Pour le depression dans le local ( odeur), les odeurs peuvent etre rejeté en toiture mais pas dans le batiment.
Adrien
Tu ne peux pas mettre simplement 2 moteurs avec 2 débits d'air différents ?