Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant, à puissance frigo équivalente, quelle est la consommation élec en mono comparée à une conso en triphasé?
A savoir, si je compare la conso de monosplits en 230v contre un groupe d'eau glacée en 400V. Non inverter les deux.
Splits : Pf = 150kW
I = 226A
GEG : Pf = 155kW
I = 133A
Si j'applique P=U.I en mono et P=U.cosPhi.rac3 en tri.
Je me retrouve avec 52kW de puissance élec en mono et 73,7kW en tri.
Finalement, quel intérêt sur ma consommation? vais je payer plus cher en triphasé ?
Ou ai je fais une erreur?
Merci par avance de votre réponse,
Cdlt,
frigopathe
salut,
a puissance equivalente, I mono est quasi 2 fois inferieur à I tri, d'ou section de cable plus petite, appareillage plus petit....
quant à la facture edf, il me semble qu'il te facture UI
xavierc
Citation : guigui
Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant
Bonjour,
Je ne trouve pas votre présentation
Citation : guigui Merci par avance de votre réponse,
Cdlt,
Dans cette attente, etc, etc, veuillez agréer ... foufou
Question subsdiaire, a laquelle vous voudrez bien répondre après avoir fait votre présentation:
Prenez vous en compte le cout de l'abonnement ? jesors
***************
Ah j'oubliais :
Citation : guigui Ou ai je fais une erreur?
Une erreur , pas forcément,, une impasse assurément help
Cdlt
Xavier