Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» test enroulements

test enroulements #8651

7Contributeur(s)
walakinedmarcopingouinguiguiAircofrigospv49
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pingouin pingouinicon_post
si je ne lit pas valeur entre les enroulements et la terre que dois conclure
merci
merci a vous
guigui guiguiicon_post
Bonjour Pingouin,
Si aucune valeur entre les enroulements de ta bobine (à tester hors tension avec un ohmmètre), c'est qu'ils sont probablement coupés.


Si tu veux vérifier l'isolement de ton moteur, utilise un méghommètre (hors tension) entre chaque enroulement (un à la fois) et ta terre, si aucune valeur n'apparait, c'est qu'aucun de tes enroulement est à la masse.

Message édité par : Adrien / 04-08-2014 23:14

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : pingouin
si je ne lit pas valeur entre les enroulements et la terre que dois conclure

help
Si tu pouvais lire une quelconque valeur ohmique ... c'est que tu as une connection entre ces deux éléments, autrement dit, tu serais en court-circuit ( Et donc, l'installation devrait disjoncter ) !!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : pingouin 

si je ne lit pas valeur entre les enroulements et la terre que dois conclure
merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
 


bonsoir,

rien

une question qui ne veut rien dire help snif
valeur: de quelle valeur parlez-vous? des volts des ampères des ohms...???
prise avec quel type d'appareil??


posez une question au lieu d'un mystère; et alors vous pourrez obtenir de vrais réponses.
honte

à+
spv49 spv49icon_post
Bonjour,

Comme le disent les camarades,si tu n'as pas de valeur entre les enroulements et la terre, c'est qu'ils ne sont pas à la masse et c'est une bonne chose.

@+
icon_post
salut

Ben moi j'ai compris cette phrase dans l'autre sens: Si ya pas de valeur alors on est proche de zéro voire zéro ohm, du coup moteur à la masse !

Ou alors pas de valeur parce qu'il ya plus de piles dans le testeur jesors
walakine walakineicon_post
Salut
Entre la terre et l' enroulement on parle de masse,et non court cicuit.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : walakineEntre la terre et l' enroulement on parle de masse,et non court cicuit.

bla bla bla ....

La définition du terme masse, retenu par la législation française est :
" Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel"

Bref, la seule chose qui doit être connectée à la masse, c'est LA TERRE !! Aussinon, ca disjoncte. :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
walakine walakineicon_post
Exacte .le terme"masse" est galvodé c 'est "un défaut d'isolement avec un courant de fuite détécté par le differentiel