J'aurais aimé avoir quelques précisions sur ces paramètres.
Régulateur Eliwell ID 974

dOF: Temps de retard après extinction. Entre l’extinction du relais du compresseur et l’allumage successif,
il faut que s’écoule le laps de temps indiqué

dbi: Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que
s’écoule le laps de temps indiqué.

Quelle différence entre ces deux paramètres? Ce sont des anti court-cycle, non?

Et si vous pouvez m'éclairer sur ceux là ?
dOn: Temps retard activation relais compresseurs de l’appel
OdO: Temps de retard activation sorties à partir de l’allumage de l’instrument ou après une absence
de tension.
FAd: Différentiel d'intervention pour la sortie ventilateur bouilleur

Merci de votre aide !

Message édité par : Tehach / 16-12-2015 02:02

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : Tehach 
Et si vous pouvez m'éclairer sur ceux là ?
dOn: Temps retard activation relais compresseurs de l’appel
OdO: Temps de retard activation sorties à partir de l’allumage de l’instrument ou après une absence
de tension.
FAd: Différentiel d'intervention pour la sortie ventilateur bouilleur

Par défaut, les deux premières valeurs sont à 0 ( donc, dans la majorité des cas, on en a pas l'utilité )

La valeur " FAd " veut dire " Fan differential " ... Autrement dit un " retard ventilo ", très souvent utile en fin de cycle de dégivrage!
En fin de cycle de dégivrage, cette fonction laisse le temps au " glacage " de l'évaporateur.
En clair, ca évite d'envoyer les fines goutelettes d'eau résiduelles présentes sur les ailettes de l'évapo ... d'être propulsées dans la chambre froide.
Cette fonction t'évitera ( entre-autre ) aux cartons de poulets stockés dans la cf d'être gorgés d'humidité!

La version en français du ID974 est içi => http://www.eliwell.eu/pdf/1/ID%20974%20fra%204-2002.pdf

@+
Tehach Tehachicon_post
FAd est bien Fan Differential mais l'unité est en °C, donc pas une temporisation d'activation. D'où ma question, à quoi sert ce paramètre?
(Le retard après dégivrage est Fdt, Fan Delay Time)
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

Fst est le paramètre qui détermine le départ de ton ventilateur

Fad est le différentiel comme le dif du set point température

par exemple tu règle à -2 le départ du ventilateur si Fad est réglé à 2 le ventilateur va s'arrêter à ...........0 °C





freeze
Tehach Tehachicon_post
Merci mimifrigo, j'e comprends mieux.

Une idée pour le reste de ma question?

dOF: Temps de retard après extinction. Entre l’extinction du relais du compresseur et l’allumage successif,
il faut que s’écoule le laps de temps indiqué

dbi: Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que
s’écoule le laps de temps indiqué.

Quelle différence entre ces deux paramètres? Ce sont des anti court-cycle, non?


Et si vous pouvez m'éclairer sur ceux là ?
dOn: Temps retard activation relais compresseurs de l’appel
OdO: Temps de retard activation sorties à partir de l’allumage de l’instrument ou après une absence
de tension.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir

Que dire de plus?

Tu le dis toi même:
" dOF: Temps de retard après extinction. Entre l’extinction du relais du compresseur et l’allumage successif, il faut que s’écoule le laps de temps indiqué

dbi: Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que s’écoule le laps de temps indiqué. "

Ce sont deux paramètres pour éviter les court-cycles.

@+
duss dussicon_post
Salut

L'un est un anti court cycle, et l'autre un limiteur de démarrage.
Doué en tout, Bon à rien!