Question d'un visiteur: (merci aux visiteurs de se créer un compte pour poster vos messages)
Bonjour il y a t-il un moyen de faire fonctionner le logiciel danfoss-woodley sous xp ou windows 98 plutot que racheter un pc configurer chez eux ,merci d'avance
aritz
Salut
Il y a 3 logiciels
Le premier c'est le Danfoss Central Station (ex WStation)
Celui ci fonctionne sous windows et sert a l'exploitation des M2 S5 W128 Mark 4 ... en local ou distant.
Le deuxième c'est le système 5
Celui la marche sous DOS et ne peut être paramétré que par Danfoss en atelier.Il est en général vendu avec le PC préconfiguré pour le site de destination et mis en service par Danfoss.
Le troisième c'est l'AKM 5 qui marche sous windows et peut être mis en service par Danfoss ou par l'installateur.
@+
salut adrien ,merci pour tes reponses claire mais peut ont adapter l'AKM5 en remplacement systeme danfoss wstation ou faut il changer les boitiers modem de liaison [addsig]
Adrien
Remerci Aritz :#
Pour le PC si tu passe d'un PCS5 a du AKM5, tu peux déjà je pense changer le PC.
Pour ce qui est du modem peut on garder le même c'est une bonne question. Je pense que Aritz pourras répondre à ta question.
A+
salut Aritz , merci pour les info me voila bien informer il ne reste + qu'a me mettre au boulot merci encore et bon week-end [addsig]
aritz
Salut
Si tu as un PCS5 le mieux c'est de passer en AKM5.
Mais attention, pour le parametrage c'est pas tres intuitif au premier abord.
Sache que la Hotline chez Danfoss est tres bien.
Tiens nous au courrant.
@+