Je demande votre aide sur le montage électrique du ventilateur condenseur S3G450-LL03-H7 monté sur un groupe BITZER muni aussi d'un régulateur de vitesse P315PR comment brancher tous ces fils.
Est ce que je peux la faire fonctionner en 220v simplement je n'ai pas besoin de régulation et de potentiometre.
Je demande votre aide sur le montage électrique du ventilateur condenseur S3G450-LL03-H7 monté sur un groupe BITZER muni aussi d'un régulateur de vitesse P315PR comment brancher tous ces fils.
Est ce que je peux la faire fonctionner en 220v simplement je n'ai pas besoin de régulation et de potentiometre.
Bonjour,
Tu alimente en 230 V , ton ventilateur en permanence, et tu utilise un contact pressostat HP, contact additif du contacteur compresseur, etc .. pour ferme entre 8 et 13, c'est brutal, puisque du coup pas d’intérêt de la vitesse variable, plus de régulation de la vitesse du ventilateur, mais ça fonctionne.......... snif
Cdlt
Billbaroud
Bonjour,
Comme c'est écrit sur la doc, ce variateur sort un signal 0/10 volts
Variateur --------------------moteur
1 ------------------------------- 13
2 -------------------------------- 8
3 --------------------------------12
Moteur : La borne 5 est la phase et la 3 le neutre.
Borne 6/7 =retour défaut moteur comme un ipsotherme
Sans variateur, shunter 8 avec 13. Ce moteur n'a pas de courant d'appel LRA=FLA