Bonjour
Pour un moteur en PW part winding , on prévoit deux contacteurs pàour chaque partie un qui démarre avant l'autre ... mais si une bobine d'un contacteur grille que se passe t'il ?

comment vous faites pour surpasser ce probleme ?
merci
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Le thermique/GV doit couper et il y a un thermostat kriwan.
Sur ce type de démarrage, l'absence de protection sur-intensité, relais thermique ou disjoncteur moteur sur chaque moteur du PW, est inadmissible.

Cordialement