Mesure intensité sur Résistance de Carter en 400V ?!!!#11485

9Contributeur(s)
Berenicce34bilouteAircofrigomimifrigozenixBillbaroudmarcel11pierraJerome2007
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Berenicce34 Berenicce34icon_post
Bonjour tlmd !

Problème du jour : bonjour...

Je suis entrain de travailler sur des PAC AIR/AIR Ett avec 6 circuits frigo par PAC (ça c'est pour l'historique).

Lorsque j'essaie de mesurer l'intensité des résistance de carter qui sont en chauffe je n'obtiens qu'une valeur ridicule de 0A alors qu'elles sont bel et bien alimentées puisque j'ai une température de 75°C sur celles-ci.

Je mesure bien dans un noeud alors je suis perdu je ne comprends pas...

Si quelqu'un à la solution...

Pour info je suis en régime TNC.

Cdt,
Berenicce...
biloute bilouteicon_post
Bonjour,

Vous mesurez avec quoi?
Une pince ampère ou un amèremètre intégré dans le circuit? Si vous employez une pince n'oubliez pas qu'il faut mesure autour d'un fil conducteur et pas autour du câble.

@pluche
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

comme biloute; mais je rajouterais:

sont -elles raccordées via un thermostat ou sont-elles avec un bilame intégrées?

car il est possible qu'au moment de votre mesure elles soient à T° et donc en toutes logique, pas de courant

à+
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

Tu indiques la tension de 400 V étonnant mais pourquoi pas

si tu as une résistance de carter puissance 100 W

cela nous fait effectivement une intensité de : 0.25 A

indétectable pour une pince ampèremétrique bas de gamme





8-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : mimifrigo 

bonjour

Tu indiques la tension de 400 V étonnant mais pourquoi pas

si tu as une résistance de carter puissance 100 W

cela nous fait effectivement une intensité de : 0.25 A

indétectable pour une pince ampèremétrique bas de gamme


c'est pas faux +1 je n'avais pas fait attention au fait que ce sont de faibles petites résistances de carter.....

Message édité par : Aircofrigo / 25-08-2017 08:05

zenix zenixicon_post
bonjour,
Je confirme pour le manque de précision des pinces ampèremétriques bas de gamme, je me bas depuis des années avec une pince low-cost qui ne mesure rien en dessous de 0.5A.
Chef si tu me lis ... ;-), j'attends sa remplaçante
Et suivant les fabricants, certaines résistances sont autorégulantes :
http://www.tecumseh-europe.fr/misc/PlateformeDocumentaire/3-Documentations/10-Commerciale/36-Pieces_de_rechange_et_accessoires/4p%20carters.pdf
http://www.bitzer.de/shared_media/documentation/kt-150-5.pdf
et donc leurs intensités varient en permanence, de 0 à 100%.
@+
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

même avec une pince haut de gamme, un courant si faible nécessite d'enrouler plusieurs fois le fils autour de la pince et de diviser la valeur affiché par le nombre de tours.
Plus le nombre de tours sera élevé, meilleur est la précision.
Attention ,les champs magnétiques environnant peuvent fausser la mesure.
@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

bon finalement pour une petite mesure pareille autant débrancher et intégrer l'ampèremètre traditionnel dans le circuit!

.... à l'ancienne quoi

à+
marcel11 marcel11icon_post
Citation : Billbaroud 

Bonjour,

même avec une pince haut de gamme, un courant si faible nécessite d'enrouler plusieurs fois le fils autour de la pince et de diviser la valeur affiché par le nombre de tours.
Plus le nombre de tours sera élevé, meilleur est la précision.
Attention ,les champs magnétiques environnant peuvent fausser la mesure.
@+ 


Salut
c'est faux la sensibilité de la pince entre en jeux tu a des pince de mesure de courant de fuite et tu mesure des courants de quelques mA seulement
J'ai une pince chauvin arnaould (pince que tu branche sur un multimetre) et tu a 2 calibres 10 et 100 A
Si tu prend une pince pour mesuré 1000 A même si elle vaut 1000 € et quel a pas de petit calibre tu mesurera rien il faut une pince adapté a l'intensité que tu doit mesuré les grosses intensité sont pas compatible avec les faibles
je met une doc d'une pince qui mesure a partir de 1 mA
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Vous nous montrez un capteur actif pouvant être branché sur une entrée analogique en tension.
On est loin du multi-mètre.
@+