Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Eliwell ID+974 Disparition d'un paramétre.

Eliwell ID+974 Disparition d'un paramétre.#11362

3Contributeur(s)
ecureuilaBA43Billbaroud
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ecureuila ecureuilaicon_post
Aujourd'hui, sur un eliwell ID+974, le paramètre H00 du menu config a disparu... j'ai donc du changer les sondes.

Est ce déjà arrivé à quelqu'un que ce paramètre disparaisse ?

Le jour où il est impossible de changer les sondes comment fait on ?

Merci de vos réponses.
BA43 BA43icon_post
salut ecureuila
est -tu sur? l'autre fois cela m'est arrivé en fait je me suis apperçu que je recherchais ce paramètre dans la partie installateur alors qu'il est dans la partie utilisateur
par contre il faut couper l'alim et la relancer aprés modif pour valider ton choix
à coeur vaillant rien d'impossible
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Si le paramètre a disparu, vous avez inhibé sa présence à travers un autre paramètre. De mémoire, ceux sont les "H**" qui peuvent inhiber d'autres paramètres.
Cordialement

Message édité par : Billbaroud / 10-12-2017 10:30