voila j'ai un voyant de defaut ventilo condenseur qui s'enclenche de facon hasardeuse au bout de quelques heures de fonctionnement, alors que le relais thermique est bien reglé. Il s'agit d'un petit groupe de condensation maneurop avec 2 ventilo condens.
Je ne vois ce que ca peut-être, avez-vous une idée ?
Merci
marcel11
PROBLEME DE CONNEXION ? MOTEUR GRIPPE?
R2D2
salut,
le moteur a tout juste quelques mois, connexion ok...
xavierc
Bonjour,
As tu vérifié les tensions d'alimentations aux bornes des ventilos?
Combien absorbent ils en intensité ?
Tournent -ils dans le bon sens ?
Le voyant défaut report-il : une disjonction relais thermique ou un ipsotherme ?
Tout est possible, même au bout de qq mois un moteur peut être hs ou en passe de rendre l'ame !
:paf
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Aircofrigo
bonjour,
tiens :-o une panne élec!!
je déplace le sujet vers les dépannages élec.
alors, rappel!! dépannage fluidique= mesure de pression et T° (HP/BP /SC/SR)
dépanage élec= mesure..de quoi?? tension et courant..(Volt / Ampère)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3
Ventilo commandé par un pressostat HP ???? Voir s'il n'y a pas de mitraillage au contact du pressostat .Panne très courante .....
En Règle générale une disjonction thermique provient d'un mitraillage ou d'un contacteur dont les contacts sont en mauvais état . Plus rarement, mais ça peut arriver, le thermique peut être défaillant .
Si le problème vient du ventilateur il s'agit en général d'un grippage mécanique des paliers qui entraine une surintensité du moteur et un échauffement des enroulements . Après, c'est soit le thermique qui saute ou le moteur qui grille ...
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
adelclimatisation
salut et bonne jrne a ts
regarde si ton ipsotherme ne merde pas . et verifie la valeure de la sonde de l ipso . si tu as un pont diode verifie si une n est pas passante.
cordialement
Aircofrigo
bonsoir à tous,
alors R2D2????????
et ce dépannage élec, tu en es où??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
passionnant ce sujet!!! est ce que ce serait pas l'ampoule du voyant qui rayonne par magnethorisation à proximité d'une source electro emancipée..... (un peu d'humour, que diantre!!!).... mais finalement, dans tout ça, on sait que le voyant s'allume... mais on est pas sûr que le moteur s'arrete!!! [addsig]
Aircofrigo
bonsoir à tous,
salut laraidurgence, content de te lire après un an d'absence :# :-o
toujours d'aussi bonnes idées de diagnose :-D :-D :-D 8-)
bon R2D2, et ce dépannage élec, tu en es où??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.