yan13 yan13icon_post
Bonsoir tout le monde,

je suis intervenu chez un client (ce n'est pas moi qui est réalisé son installation) :
il s'agit d'une vitrine de congélation compresseur copland branchée directement avec les ventilateurs condenseurs.
Le problème c'est que cette installation n'arrete pas de disjoncter dès qu'elle se met en marche.
Il n'existe qu'un seul disjoncteur pour toute l'installation.
Le kriwan est branché avec le compresseur.

Quelqu'un peut il m'aider pour la réalisation du branchement de la plaque à borne compresseur ?

Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide.
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

pourquoi cela disjoncte? c'est depuis que l'installation est faite ou c'est un nouveau problème?
type de compresseur (ampérage prévu)? type de disjoncteur? sa courbe?

le kriwan est branché avec le compresseur!! --> j'espère bien, il sert à sa protection!! non?
aide branchement plaque à bornes: oui si tu nous dis quels type de compresseur et kriwan et aussi le type de réseau!!

allez, courage; la solution est toute proche ;-)
yan13 yan13icon_post
Bonsoir biloute et merci pour ton aide :

D'après le client il s'agit d'un problème récent.
Compresseur copeland semi hermétique dlle-301 dwm
ampérage : IN 7 ampère
disjoncteur sectionnaire télémécanique 25 ampère
Le kriwan sert bien à la protection du compresseur mais dans cette installation il est branché sur une des trois phases du compresseur.
Type de kriwan : INT69


isfcer isfcericon_post
Salut,
déja un disj. c'est anormal il devrait en avoir plus, de plus a tu regarder son ampérage marqué dessus ainsi que sa courbe qui doit etre en adéquation avec la demande de tous les éléments de ton installation, as tu recherché s'il y avait une masse ou un un court circuit à l'ohmètre. Pour le kriwan, il doit etre intégré dans la ligne de sécurité de la commande de ton compresseur, c'est juste une alimentation (L/N) + 1 phase qui alimente le contact unipolaire inverseur (11/14). Pour le couplage ==>
http://semopyworld.free.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=13

Ah apparament je retarde, bon donc je te donne un lien pour le raccordement du kriwan, voir la page 61 de ce document ==>
http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/FR_D060303_AGL_SHStandard_1.pdf
Sinon je rajouterais un disjoncteur monophasé et un cable supplémentaire pour la commande du compresseur

Message édité par : isfcer / 07-01-2011 21:57

yan13 yan13icon_post
Bonsoir Isfcer,

Merci pour ta réponse.
Désolé d'avoir mis autant de temps pour te répondre (j'ai travaillé tout le week end).

A + sur le site
reumeu reumeuicon_post
salut
premierement c'est vrai qu'un seul disjonteur pour ton instalation me parait anormal...
tu devrais faire des mesures d'isolement au mégohmetre sur les différents éléments de ton instalation;:pour moi tu as un défaut (court circuit ou autre )ce qui te fait disjoncter toute l'instal...
essaye d'isoler ton probleme et tu pourra alors éffectuer tes modifications de cablage...
bon courage :-P
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Citation : reumeu 
... essaye d'isoler ton probleme et tu pourra alors éffectuer tes modifications de cablage...


hahahahaha..... :=! :=! :=! :=! .... Ca, c'est une magnifique lapalissade!!

Le problème est que pour isoler le problème, encore faut-il savoir où il est :-D Mais notre ami ne nous donnes pas beaucoup d'infos sur son chantier! :paf

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : yan13 
Le kriwan sert bien à la protection du compresseur mais dans cette installation il est branché sur une des trois phases du compresseur.
Type de kriwan : INT69

Le défaut ne vient pas du Kriwan qui a été mal branché . Le contacteur ne peut normalement pas alimenter le compresseur puisque le contact de sécurité ne se ferme que lorsque le 220 V arrive sur le Kriwan . Il ne donc pas être branché correctement et est inutile dans ce cas .
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Je crains fort que notre jeune collègue, yann13 ne s'emmêle les pinceaux en disant
Citation : yan13 Le kriwan sert bien à la protection du compresseur mais dans cette installation il est branché sur une des trois phases du compresseur. Type de kriwan : INT69


Je dirais 2 choses...

- Dans le cas présent, le kriwan ne protège PAS ton compresseur ( je dirais même qu'il se peut que ce soit la source de la panne, car il est mal branché )!!

- Le kriwan n'a absolument PAS SA PLACE SUR LA LIGNE DE PUISSANCE DU COMPRESSEUR !!

Le KRIWAN est un élément de sécurité, muni d'une ctp... sa seule fonction est de couper l'alimentation de ton contacteur de puissance sur lequel est branché ton compresseur lorsque celui-ci chauffe anormalement!
En gros, il a la même fonction que ton pressostat hp ( la seule différence est que ton pressostat hp agit sur la surpression de ton fluide frigo.... tandis que le kriwan est dédié à la surchauffe du compresseur lui-même ( ca n'a rien à voir avec ta surchauffe frigorifique ), dûe principalement à un dysfonctionnement électrique )!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
biloute bilouteicon_post
bonjour,

je suppose que son problème s'est résolu à l'aide des schéma de la doc emerson donnée par iscfer :-) que ce soit pour le kriwan ou sa plaque à bornes

il a dit merci et ne revient plus....donc 8-)

à+