Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Interrupteur groupe extérieur

Interrupteur groupe extérieur#315

7Contributeur(s)
fifichrist59BA43Aircofrigodiscusmimifrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Pourriez vous, s'ils vous plait, m'indiquer s'il existe une règlementation ou un texte de loi qui oblige à installer un interrupteur sur une unité extérieure d'une climatisation pour faciliter la maintenance.

Merci
fifi fifiicon_post
salut tylauxa

Je ne sais pas s'il existe une règlementation pour ça mais pour des raisons évidentes de sécurité j'en mets un avec chaque split
Si la protection est éloignée de ta clim tu es sur de travailler en sécurité quand ton inter est coupé
christ59 christ59icon_post
oui,il y as une reglementation,c dans le DTU de construction , dans les pv de chantiers ,ils demandaient a ce que le groupe exterieur comme tout autre appareil de puissance possede une coupure de proximite .
Mais je n'est pas le texte .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
est ce vallable pour les compresseurs de CF posés loin du tableau électrique
à coeur vaillant rien d'impossible
christ59 christ59icon_post
oui,c valable des qu'il doit y avoir une intervention sur l'appareil exterieur faut une coupure de proximite
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

j'ai déjà constaté sur des groupes Sylensis (unité hermétique) qu'un interrupteur est monté dessus d'origine.
mais là l'installateur les avait pontés pour éviter les coupures "accidentelles" pouvant être provoqués par des mains malveillantes. :-o
il faut ajouter que ces groupes sont montés chez un traiteur se situant à proximité d'une école :-|
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
est ce que l'inter coupe aussi les conducteurs de commande qqun pourait il me passer le schema de cablage
merci
à coeur vaillant rien d'impossible
BA43 BA43icon_post
salut à tous
est-ce que le sectionneur doit aussi couper les cqnducteurs de commande qqun aurait-il un schéma S.V.P

la nouvelle doc Sylensis précise "inter de proximité vérrouillable en position ouvert et en position fermé "
plus de joujou pour les écoliers Belges
à coeur vaillant rien d'impossible
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
@ ba43,

quel intérêt de couper les fils de commandes si tu as coupé les fils d'alim??
sais pas chez vous, mais chez les BELGES nous mettons une et seulement une alim pour un ensemble frigo donc si tu la coupes EH !! plus de prob ; non?? :-D

allez, à+ ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
discus discusicon_post
salut,à mon avis c'est comme les sectionneurs d'éclairage de façade,utilisation pour coupure pompiers.Si quelqu'un à le texte officiel. ça m'intéresse
@+ discus