Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Intensité absorbée sup à l'intensité nominale

Intensité absorbée sup à l'intensité nominale#3566

10Contributeur(s)
dougbiloutePLideamAACagfroiddmarcoLe troll du siteMotiok
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Slt à tous,
Ques qui peu entrainer une intensité absorbée trop éléver sur un cp... :#
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

montée de la HP ou écart HP/BP au dessus de la normale, trop de charge, surchauffe trop grande qui fait monter en T° les bobinages du compresseur...
:#
aussi démarrage sans MOP ou régul de démarrage...
:-o :#

Message édité par : biloute / 28-06-2011 20:07

PL PLicon_post
Hp elevée, et d'autres comme l'a expliqué doug.
Pat
ideam ideamicon_post
Vérifier tension au cas ou non?
ideam ideamicon_post
n'y a t il que le compresseur sur le fil ou se trouve la pince ampermetrique ( ventilo, resitance pour evap eau de dégivrage.... ) ?

Message édité par : ideam / 28-06-2011 21:14

AAC AACicon_post
Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :

recirculation d'air
echangeur sale

ou bien

air dans le refrigerant

La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale
agfroid agfroidicon_post


AAC

Posté : 29-06-2011 07:55Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :

recirculation d'air
echangeur sale

ou bien

air dans le refrigerant

La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale


--salut, en bref, d'une hp haute quoi! a moin que tu nous dise que se sont les symptômes d'une bp basse? ;-)
cordialement
AGFroid
AAC AACicon_post
Oui je ne vois ou est le probleme la question est qu'est ce qui peut faire une surconsommation.

Mais je vais quand même te repondre une BP basse peut provenir :

d'un manque de fluide
de la presence d'incondensable
desydrateur bouché
vanne 4 voies bloquée en psoition intermediaire
electrovanne bloqué
detenteur bloqué

Entre autre mais je pense que si j'en ai oublié certains se feront un plaisir de me le rappeler.

Cordialement
doug dougicon_post
Une bp basse ne créée pas un Ia sup à l'In au contraire il me semble que l'intensité varie en fonction du débit masse :# J'aurais une autre question ques qui provoque un déséquilibre des résistances d'enroulement...
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour doug,

Et si tu étais plus précis dans tes questions??? ...

De quel matériel parles-tu?? ... un compresseur mono?? ou un tri?? ...

Où prends-tu tes mesures?? Directement sur le compresseur?? Ou en début de ligne ( dans ton armoire )??

Qu'un compresseur monophasé aie une différence de résistance entre les enroulement est tout à fait normal! Puisque tu as un enroulement primaire et un auxiliaire, dont les valeurs ohmiques sont nécessairement différentes!! :b

Sur un compresseur triphasé, il est possible que dans ton armoire tu aies une différence d'intensité... si ce cable alimente un ventilo-condenseur ( qui lui, n'est peut-être pas en triphasé ) !!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a