Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» enregistrement température

enregistrement température#368

7Contributeur(s)
BA43benmochrist59voideypierreAdrien
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
BA43 BA43icon_post
bonjour à tous
quel sont les obligations en matière d'enregistrement de la T° alarmes conservations des données sur les chambres froides quels types d'enregistreurs pouvez vous me conseiller
merci pour vos contributions
à coeur vaillant rien d'impossible
benmo benmoicon_post
salut .
déja faut savoir kel chambre froide positive ou négative ?
pour ta chambre froide positive tu met entre 8 et 10 *c de seuil d alarme
pour la chambre négative entre -12 et -10*c de seuil d alarme
c est des seuil un peut elevé mais c est pour eviter des alarmes intempestives .

pour la surveillance je te conseille le woodley m2 de chez danfos .ya pas mieux
il est tres simple d utilisation .
christ59 christ59icon_post
y as une norme sur toute installation neuve de plus d'un certains M3 , obligation de relever de temperature mais je sais plus exactement le volume exact .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
voidey voideyicon_post
Il me semble que c'est à partir de 10m3
BA43 BA43icon_post
Bonsoir à tous et merci de vos contributions
voici en fait mon problème sur un appel d'offre 3 chambres froides (1congel 1 fruit et légume 1 BOF)environ 5.5m3 chacune le bureau d'étude me demande1enregistreur de t° 1 mesure tout les 15mn conservation des données >à 1ans 1sonde det° par cf posée à mi hauteur dans tube iro rempli d'huile incongelable 1contac surveillance porte par cf affichage des t° des consiigne d'alarmes et des dernieres alarmes contact pour report d'alarme télébhone imprimante intégrée à l'appareil possibilité de rajouter un logitiel pour relier à pc
j'ai fait toute la doc que j'ai et je n'ais pas trouvé d'appareil ayant toutes ces carctéristiques sachant qu'il me faut aumoins 6 entrées
à bientot et encore merci
à coeur vaillant rien d'impossible
pierre pierreicon_post
AKO fait tout ça !
benmo benmoicon_post
salut

je pense ke le woodley m2 de chez danfoss fait ca .

regarde de ce coté la et tien nous au courant.
BA43 BA43icon_post
bonsoir BENMO et merci pour ta contribution le danfoss woodley est un trés bon appareil mais il n'a pas d'imprimante intégrée comme ilm'est demandé
à coeur vaillant rien d'impossible
icon_post
slt, il n'existe aucun appareil avec imprimante intégrée, la solution éventuelle serait de se connecter via un pc, il est vrai que dans les GMS, on utilise souvent l'ADAP-KOOL® avec des EKC 201 ou akc ...:régulation, enregistrement de température et impression.
Sinon, le M2 (Danfoss) où là il faut obligatoirement une imprimante basic noir/blanc et un système de régulation indépendant.

Adrien Adrienicon_post
Il me semble que SEVMI propose une solution de se genre, avec imprimante integré, mais je ne trouve pas la doc.

Pour ceux qui ne connaisse pas c'est ça:
http://www.thermo-control.fr/vigitemp_eth.pdf