Bonjour,

J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un transformation pour la commande d'une armoire électrique.

J'ai récupéré un transformateur, je souhaite l'utiliser pour du 400 V en primaire et 230 V en secondaire ; mais voilà, le transformateur récupéré offre une multitude de possibilités.



J'hésite, pour le primaire, à faire en pont entre 31 et 36 puis à brancher le 400 V entre 1 et 2, puis pour le secondaire, à faire un pont entre 4 et 5 et à récupérer le 230 V entre 3 et 6.


Pouvez-vous me proposer les branchements à faire ?

Merci

fylip22
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour fylip,

Ca me paraît logique ta proposition.

Tu n'as pas fait d'essais?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Panpanz Panpanzicon_post
je suis d'accord avec ton raisonnement dmarco
ca me parait logique
Panpanz Panpanzicon_post
ps : c'est quoi ce matériel préhistorique ?
dmarco dmarcoicon_post
C'est du matériel de récupèration, ancien certes, mais sans aucune comparaison avec les solutions ( très souvent vendues à prix d'or ) ... de nos fabricants nationaux!

Le gros avantage pour Siemens ( anciennement ABB ... anciennement schlumberger ... ect... ), qui est une très vieille maison présente partout à l'international ( nos voisins allemands sont très forts à l'exportation de leurs technologies de pointe ), présente l'énorme avantage de n'avoir qu'à produire ..... un seul transformateur, et c'est l'opérateur final qui le calibre en fonction de SON réseau!!

En France, nous connaissons le 220v/380v ( qui est devenu maintenant du 240v/400v ) et certaines installations sont encore en 220v triphasé .... Mais d'autres régions du monde n'utilisent pas ces standards!! Aux USA, il y a encore pas mal de choses en 110v ( par exemple )!!

Pas de problème pour Siemens, le même transfo fera l'affaire n'importe oùà l'international!! :b :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
nibonaco nibonacoicon_post
je ne comprend pourquoi faire des pont, si on branche pour le 400 directement sur 31 et 36 et qu'on récupére le 220V entre 4 et 5, ça ne fonctionnerait pas ?
pierra pierraicon_post
salut a tous,

ce type de transformateur est courant sur les tunnel de lavage avec multiple tension. :-D

Pour le cablage, tu cable ton primaire 400V entre 1 et 2 un pont entre 31 et 36

et ton secondaire pont entre 4 - 5 tu dois avoir 220V entre 3 et 6

voila A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.


Voila ca devrait etre mieux comme ca, allez bonne nuit a tous

Message édité par : pierra / 06-09-2012 18:58

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour nibonaco,

En fait, il faut que tu comprennes que tu as un double enroulement au primaire ... et un autre double enroulement au secondaire!

Comme c'est représenté, sur ces enroulements, tu as des repiquages ... et tu choisis les repiquages qui te conviennent en fonction de ta tension d'alimentation ( au primaire ) .... et en fonction de ta tension recherchée ( au secondaire ).

fylip22 nous dit vouloir l'utiliser en 400v ( primaire ) .... pour ressortir en 220v ( secondaire )

Donc, il doit mettre son alimentation 400v aux bornes 1 et 2 .... et faire un pont entre 31 et 36 ( comme c'est marqué sur le transfo ).

Il obtiendra du 220v aux bornes 3 et 6 ... après avoir fait un pont entre 4 et 5.

Tout est marqué sur le transfo, il n'y a qu'à interprèter le schéma et les instructions données!

Mais, bien sûr, tu vérifies avant de brancher tes matériels derrière... :b :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
nibonaco nibonacoicon_post
D'accord, je comprend mieux, je te remercie DMARCO pour cette explication.

A+
fylip22 fylip22icon_post
Bonsoir,

Et merci pour la confirmation de ce que j'avais proposé pour le branchement de ce transformateur.

Pourquoi j'en suis arrivé à ce transformateur ? Eh bien, sur l'armoire électrique alimentée en triphasé uniquement (pas de neutre), ce transformateur est prévu pour alimenter le circuit de commande en 230 V.

Mais visiblement, mon diagnostic était erroné ; le transformateur d'origine est bon.

La panne est que deux fusibles (0,8 A) sont en amont du transformateur et qu'ils grillent systématiquement à la mise sous tension ; il y a également un fusible en aval pour le 230 V. Ma première idée, simpliste je l'avoue, a été de me focaliser sur le transformateur.

Le circuit de commande est simple : un bouton de marche, un bouton d'arrêt d'urgence, un contacteur, une horloge. Qu'est-ce qui peut bien provoquer la fusion du fusible amont de 0,8 A ? La bobine du contacteur est peut-être défectueuse ?

Ce dépannage n'est pas urgent. J'essayerai plus tard en remplaçant les portes fusibles par un disjoncteur ou peut-être directement le contacteur.

À bientôt,

fylip22