j'ai un petit soucis et c'est la panne sèche au niveau des idées :-( :-(
un compresseur prestcold P3D 100X tension d'alimentation AWM , donc demarage direct..
380 volts entre phase
compresseur neuf (reconstruit plus exactement) I max 22 Ampères
contacteur neuf LC1 D25
disjoncteur moteur neuf 20/25 Ampères
I au bout de 2 minutes ph1 15A ph2 15A ph3 15A
au bout de 10 minutes de fonctionnement ph1 15A ph2 15A ph3 10A, donc disjonction du disjoncteur moteur
Tous les contact sont bien serré (compresseur,contacteur, disjoncteur moteur, disjoncteur d'armoire, disjoncteur de tête)
les intensités ont été prise en amont et en aval de chaque éléments
la phase 2 et la phase 3 ont été inversé sous le contacteur et c'est toujours la phase 3 qui est inferieur au bout d'une dizaine de minutes
le compresseur a été remplacé car il y avait les mêmes symptome avec l'ancien compresseur, la seul différence est que l'ancien compresseur était en tension EWL, donc démarrage étoile/triangle...
Qui a une idée sur le pourquoi du comment cette baisse d'intensité sur la phase 3 (la baisse d'intensité se fait de facon progressif) :# :#
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite