Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» défaut électrique compresseur DANFOSS

défaut électrique compresseur DANFOSS#7884

9Contributeur(s)
discusbiloutedussadelclimatisationNOYASIAircofrigoagfroiddetentemars
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Salut les FRIGOLOS, je cherche à comprendre pourquoi sur une centrale avec trois compresseurs DANFOSS MT 32 JF4DVE au R22, les compresseurs cassent les uns après le autres tous les ans et demi (défaut de masse)
Contacteur remplacé à chaque fois et test d'acidité négatif.
Le dernier a été remplacé en aout 2012(même défaut)
Fonctionnement normal de l'automate (remplacé également en aout 2012 par un ELIWELL)
:# :#
@+DISCUS
biloute bilouteicon_post
Bonjour,

un retour trop chaud pour le type d'application??

c'est juste une idée :#

à+

quoique, il est déjà prévu pour moyenne et haute T° d'évap; donc idée peu probable

Message édité par : biloute / 31-01-2014 10:43

duss dussicon_post
Salut,

Les MANEUROP c'est comme le mariage bisous et les FIAT mototo

C EST POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE jesors
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut discus et bonne soirée a tous
J imagine que niveau fluidique ca doit etre ok si non tu nous aurai dis qlq details.
Sc/sr sc totale niveau d huile ... si t en parle pas , nous considererons que de ce côté là c est RAS.
As tu la possibilité de verrifier le nombre de MA/AR /H. Au niveau tension edf a ta connaissance y a t il des probleme de sur ou sous tension.pour l instant je ne vois pas trop quoi d autre " si au niveau fluidique c est ok"
As tu une hp regulee?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
NOYASI NOYASIicon_post
bonjour discus
je ferais test huile cela vaut la peine et je poserai un contrôleur de tension histoire de voir si on a pas de problème de tension
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.
NOYASI NOYASIicon_post
je voulais dire une analyse d huile
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

ce serait chouette d'en découper un pour voir exactement comment le moteur crâme?? un phase seule? etc..

je connais un site merveilleux sur lequel on peut trouver des liens et des infos tout plein :-o :#

frigoristes.fr 8-) :-P
donc il y a un lien vers la société HRS qui répare les compresseurs

donc là: http://www.hrsfrance.fr/pannes-assistance.html

il y a des idées sur le brûlage des bobines compresseur et ce avec photo!
deux grandes proposition pour ce type de panne:

défaut de connexion(s) ou alim edf aussi...
ou
pollution.

je ne m'amuse pas à copier/coller les textes et photos: plus simple de suivre le lien :-D

à+
agfroid agfroidicon_post
salut

j'ai eu des soucis sur une centrales équipé de 3 manoeurop mtz32, et ils cassaient tous les ans!
apparement, j'ai remplacé un detendeur qui était mop -20 (sur une centrale +) et par la suite il n'y a plus eu de souci.

donc vérifie ta sc, ils sont assez sensibles si les vapeurs aspirées sont trop chaude!

A+
detente detenteicon_post
SALUT DISCUS,

Par pitié arrêt avec ces grosses merde de manoeumerde!!!ca c'est pas de l'écologie je vous le dit, moi c'est systématique (inutile que j'ai jamais posé cette merde en Install neuve) je perce 4 trous, 4 sinlinblocks deux coup de coupe tube et je replace un bitzer octagon!!, en moyenne 4/6 manoeurop remplacé par des octagons..
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a tous
en refrigiration on dirais qu ils sont a la ramasse les manomachintruc :#
en climatisation ce n est l'ecatombe,ils sont plutot costaud. y aurait il pas un probleme d application?? j ai tout un tas de vieux roof top ( plusieur clients)je n ai pas trop de souci avec les manotrucmuche. j en ai remplacé 2
un qui a pris la foudre sur la tranche et l autre qui qui a surchauffé. si non RAS .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"