jai un ventilo avec 6 fils+2 blanc avec un condo;
je voudrais le faire marcher en 230 volts et je sais pas ou balancer mon 230
merci
Message édité par : Aircofrigo / 10-06-2009 19:45
hydargos
tu peux effectivement brancher ton ventilo triphasé en mon grace au condensateur de démarrage
tu dois surement avoir :
un fil noir
un fil gris
un fil rouge
un fil bleu
un fil orange et
un fil marron
ainsi que 2 fils blancs
la connection est pas très compliquée mais difficile de l'expliquer par écrit.
va donc voir ici :
http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/EN_Fans%20For%20Condensing%20Units_0.pdf
nh3
Oula !!! si tu commençais par décrire précisément ce que tu veux faire ??
Qu'est ce qui est écrit sur ta plaque signalétique ? Triphasé?? Monophasé?
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
amar
merci c super cool de ta part.
discus
Salut,réponse à la situation d'HYDARGOS:c'est bien la 1°fois que j'entends:condensateur de démarrage sur un ventilo :# :# :#
A mon avis il s'agit tous simplement d'un ventilateur tri câblé pour du mono.
Attention au sens de rotation ;-)
Il doit y avoir un schéma de branchement fournit
@+DISCUS
discus
En cherchant un peux :
bien sur il faut tester tes enroulements afin de déterminer ton point commun
@+DISCUS
adelclimatisation
salut a tous
tu parle d une mototurbine genre ventilo convecteur ou quoi ?
cordialement
hydargos
à mon avis il parle d'un ventilateur triphasé 230V/400V
certains constructeurs en montent sur des groupes de condensation, comme COPELAND et BITZER par exemple
et tu peux connecter le ventilo en mono si tu n'oublies pas de rajouter le condensateur
Frigorie
bonjour ,pour moi c'est un moteur en 220v avec plusieurs vitesse
2 fils pour le thermique 2 fils pour la capa permamenente 1 fil pour le commun
3 fils (pv mv gv) en general
2 fils blanc capa
marron et orange : thermique vous devez avoir un court circuit a l'ohmetre
bleu commun :neutre 220v
noir / gris / rouge ce sont les vitesses( branchez soit le noir ou le gris ou le rouge phase 220v un seul fil a la fois) le top aurait ete une photo
en 380v le bornier de branchement est dans le moteur ce sont des ecrous de 7 tres souvent
ou alors un moteur biphase un smen monte sur les UH mais cela on 2 fils + TERRE
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
adelclimatisation
salut a tous
je pensait aussi a la meme chose que toi frigorie .( PV,MV,etGV. )
cordialement