bonsoir a tous
j ai réalisé une installation une 15ene de CF et 40 meuble tout en régulation carel MPX pro et détendeur E2V sur une centrale bitzer R134 /Co2

bref , mon souci est que sur 2 evaporateurs et 4 meubles ( 3 + et 1 negatif CO2 ) j ai des defauts récurent " BLO" : détendeur bloqué

Ils apparaissent quand le détendeur reste entre 90 et 100% pendant trop longtemps , le probleme c est que les détendeurs souvrent trop car n atteignent pas la surchauffe ( reglées à 6/2 la surchauffe mini atteinte est de 10/12 )


quelqu un a t il deja eu se genre de probleme sur des detendeur carel pas a pas

j attends la confirmation du bon dimensionnement des detendeur car les symptomes laissent pensé qu ils sont trop juste

Message édité par : cdf / 19-06-2015 20:54


Message édité par : cdf / 19-06-2015 20:55

netsu netsuicon_post
Salut!

Oui, il faut vérifier le dimensionnement, et aussi que les détendeurs sont bien alimentés en 100%liquide. Tout le reste fonctionne bien (consigne atteinte vite et bien)? Ce sont les postes en bout de ligne qui se mettent en défaut?
le froid est un état d'esprit.
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Mal paramétré il faut que dans le menue pro du configure bien tes sondes (Si tu regule aspi ou soufflage ,ou sonde virtuelle)
Il faut que tu renseigne le type de fluide ,le type de capteur de pression que tu monte,et le type de sonde de surchauffe
Tu tes loupé au démarrage de ta configue il faut que tu recommence la phase de démarrage
Tu passe en manuelle et tu vérifié si ta surchauffe est bonne
est ce que les valeurs capteur de surchauffe et valeur du capteur de pression lu sur le regul sont cohérente avec ce que tu lit au mano et au thermomètre?
detente detenteicon_post
Hello,

on est vacciné CAREL..
En fait vérifie que le petit filtre qui entoure le pointeaux soit pas salle (tu a peut être déjà fait!) et ensuite il est fort possible que ton détendeur soit trop petit, soit en limite de courbe, demande a carel la sélection sur leur logiciel en fonction de tes T°c liquide et aspi..
Ensuite tu peut désactiver l'alarme BLO, ce qui fait que elle n'apparaitra plus, au pire par moment ton meuble rame un peut a SH10 mais au moins plus d'alarme, a voir si tes températures suivent.
Il se peut aussi que ton détendeur s'ouvre a 100% car tu est hors plage niveau température de condensation, attention a ne pas condenser trop bas!!
cdf cdficon_post
bonjour et merci des réponse tt d abors
@marcel:
tout les parametre sonde , fluide , capteur sont reglés correctement ( j ens suis sur ) et les valeur indiqué par le MPX sont réel et correspondent
@detente :
j ai démonté les detendeur , nettoyé , ferifier que le pointeau n etait pas tourdu ( ça arrive ) , j ai aussi verifier (detendeur ouvert ) le bon fonctionnement du pointeau
au niveau de l alimentation liquide , deja les evap et meuble ne sont pas en bout de ligne , je condense 0 28 /30°C et j ai une vanne de maintien de pression bouteille reglée a 6.5 bar
dans le doute j ai fait des essais en faisant monter la hp a 40/45 ça ne change rien
Je n ai pas supprimé le defaut BLO , pour justement avoir mes alarme et leur temps dans mon historique ( via plant visor )
( je me connecte regulierement pour vérifier : les defaut sont aléatoire , jamais a la meme heure )
pour le moment les surchauffes sont réglés a 10 , et les consignes de temperature un peu augmentées : ce qui fait regulé le détendeur. Je triche un peu aussi sur le P.I.D pour limiter la rapidité d'ouverture
j attends le rapport carel lundi car encore les evap il peut y avoir erreur de selection vu que c est moi qui les ai montés , mais les meubles sont arrivés tt pret , donc erreur fabricant??!!
merci de vos retour

Message édité par : cdf / 20-06-2015 06:45


Message édité par : cdf / 20-06-2015 06:48

frigopathe frigopatheicon_post
salut,


es tu simplement bien chargé?? question élémentaire, certes, mais certaines config d'instal peuvent nuire à l'alim des postes.

a+
cdf cdficon_post
Bonsoir
Oui l instal est suffisamment chargée
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a tous
le probleme arrive t il a plein regime ? ou uniquement lorsque les evap concernés sont seuls en demande ?? ou peu importe la configue les Sc restent elevées ?
si peu importe le regime , alors il est probable que la selection ne soit pas adequate " detendeur trop limite". si le probleme arrive uniquement lors de la pleine charge ( 75 a 100%) alors il est probable que ta charge ne soit pas bonne .
as tu fait un test uniquement avec les evap en question ? pressions , SR,SC etc ca donne quoi ?
et au niveau conduite frigo comment est elle realiser ? diametre adequat , collecteur , repartiteur , piquage etc .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Si le type de capteur ou de sonde est mal renseigné cela produit ce type de défaut
Il faut dire le type de capteur de pression et de sonde de surchauffe que l'on utilisation on se retrouve avec ce type de défaut
cdf cdficon_post
bonjour
@ adelclimatisation

oui j ai testé avec que ( ou presque ) les evap en question , cela ne viens pas d un probleme d alimentation liquide , c est certain ;-)
et oui le probleme apparait a n importe quel regime de fonctionnement ( j ai 30 à 40 % de marge sur la centrale avec un compresseur sur variateur = ma b.p est tres stable à -10°C et ma HP à 30°C )

@ marcel11

Je n ai pas de probleme de parametrage de sonde , c est certain , j ai l habitude des MPX

-capteur ratiométrique 0.5V -1/9.3
-sonde de surchauffe ntc contacte carel sur evap et pt1000 sur les meubles
- autres sonde NTC standard sur evap et pt1000 sur les meubles

l attribution des sortie / type de sonde est ok


Pour moi le soucis viens du dimensionnement trop juste des détendeur...

sur les 2 evaporateurs : c est possible vu que c est moi qui les ai montées ( j attends demain la confirmation des tailles de det )

sur les meubles ça m étonne car les détendeut sont montés d usine ( bon j avoues c es t des meuble de m***e... sur lesquels j ai toujours des soucis electrique divers)


N.B : j ai remarqué que les DEF BLO etaient juste sur des unités "MAITRE" ... simple hasard peu etre , mais y a peux etre a creuser dans ce sens , je vois pas le rapport mais bon



Message édité par : cdf / 21-06-2015 10:08


Message édité par : cdf / 21-06-2015 10:11