Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» CF+ fromage brebis

CF+ fromage brebis#10894

5Contributeur(s)
mundopierremimifrigopierraBA43
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
BA43 BA43icon_post
salut mundo
voici un exemple avec un elliwel ic 902 qui gère la T°sur une vitrine chocolat l'hygro est gérée uniquement en déshumidification par un hygrostat indépendant contact en parallèle avec sortie 1
spt1(froid)=16 °
df1=1
hc1=0
spt2(résistance)=15°
df2=1
hc2=1
pas de zone neutre l'inconvénient est que si tu veut ajuster la T° tu doit régler sp1 et sp2 qui fonctionnent comme 2thermostats indépendants
n'oublie pas par contre d'ajouter un contacteur pour relier tes résistances car à 13 amp au lieu des 2 données ton relais ne vas pas faire long feu
à coeur vaillant rien d'impossible
mundo mundoicon_post
merci BA43 pour ton aide

toujours pas posé le régulateur

je posterai mes réglages après la pose du régulateur

merci