C’est bizarre pour une chambre froide à +4 degré +6 un dégivrage par convection naturelle est suffisant pour le pump down pour info cela n’est pas liée au dégivrage en gros si ton régulateur n’a pas d’horloge interne afin de paramètre le dégivrage a toi de la rajouter ! Ton électrovanne est prise en même temps que ton démarrage compresseur d’apres Ceux que tu a dit ? Tu a quand même des pressostats dans ton installation ?
mimifrigo
Citation : Marc68 j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur
zzz
Marc68
Citation : mimifrigo
Citation : Marc68 j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur
zzz
Ca n'est pas précisé sur le régulateur, cela peut-être une piste très intéressante, seul l'intensité y ai indiqué, car je ne suis toujours pas convaincu sur l'histoire du neutre, à voir dans le temps car ça à l'air de tenir ( enfin pas de contact collé).
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 22:18
Marc68
Citation : SFroid
C’est bizarre pour une chambre froide à +4 degré +6 un dégivrage par convection naturelle est suffisant pour le pump down pour info cela n’est pas liée au dégivrage en gros si ton régulateur n’a pas d’horloge interne afin de paramètre le dégivrage a toi de la rajouter ! Ton électrovanne est prise en même temps que ton démarrage compresseur d’apres Ceux que tu a dit ? Tu a quand même des pressostats dans ton installation ?
3 choix étaient proposé, par gaz chaud, statique ou électrique. Mais dans mon cas je pense même ne pas être obligé, vu que le dégivrage se fait en statique à l'arrêt compresseur
SFroid
Dans ton cas pour du 4 degré le dégivrage naturelle est suffisant pour cela si tu à l’an possibilité c’est dans programmer 4 par jour l’idéale de 00h00 a 00h30 - 6h00 à 6h30
12h00 a 12h30 et de 18h00 à 18h30 à tu l’an possibilité de programmer cela ?dans ton cas je verififierez le câblage !
Cordialement
Marc68
Citation : SFroid
Dans ton cas pour du 4 degré le dégivrage naturelle est suffisant pour cela si tu à l’an possibilité c’est dans programmer 4 par jour l’idéale de 00h00 a 00h30 - 6h00 à 6h30
12h00 a 12h30 et de 18h00 à 18h30 à tu l’an possibilité de programmer cela ?dans ton cas je verififierez le câblage !
Cordialement
J'ai vérifié le câblage et j'ai juste enlevé un neutre qui n'avait rien n'a faire sur le commun du régulateur. J'ai mis que 2 dégivrages/jour de 10min
Pour le moment ça ma l'air d'être tout bon
Wait and see ;)
mimifrigo
bonjour Marc
Le temps de dégivrage que tu as programmé est trés insuffisant pour une chambre froide , je te recommande de modifier les paramètres au plus vite
précision >> Le dégivrage n'est pas en statique ( qui désigne un équipement non ventilé ) mais en laissant ventiler avec le compresseur à l'arrêt
comme SF te le conseille : programme 6 H en intervalle de dégivrage et 30 mn en temps de dégivrage
bon courage
mototo
Tm_k9
Salut,
je te conseille de relayé ton contact de régulation car effectivement si l intensité de ton compresseur passe directement dans le régulateur le contact fatigue très vite, un contacteur de type LC1 K910 fera très bien l affaire ( pas de relais Schrack ! )
Marc68
Je reviens vers vous car ce qui dû arriver arriva, le contact s'est encore collé donc je vais relayer et je vous tiens au courant merci encore pour tout
Marc68
Bonsoir,
Le régulateur a été relayé depuis une semaine et tout va bien.
Merci encore et bonne soirée