Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Relais de phases et la fréquence

Relais de phases et la fréquence#11987

5Contributeur(s)
xaviercrmqMotiokAircofrigomarcel11
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
marcel11 marcel11icon_post
la mesure de fréquence via la pince a ampère est totalement aléatoire avec le testo 570 -3 elle marche seulement avec les fils rouge et noir et pas sur variateur a cause des harmonique
rmq rmqicon_post
Citation : marcel11 

la mesure de fréquence via la pince a ampère est totalement aléatoire avec le testo 570 -3 elle marche seulement avec les fils rouge et noir et pas sur variateur a cause des harmonique  


tu veux dire la pince ampèremétrique testo 770-3 ?
Motiok Motiokicon_post
Il a le logo "TRMS" ton testo ? C'est le seul modèle qui te permet de faire des mesures sur des réseaux avec "perturbateurs" comme les variateurs, les bus CC ...etc
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
marcel11 marcel11icon_post
quand on mesure une fréquence sur un système non sinusoïdal
il faut savoir la fréquence que l'on veux mesuré.
une fréquence carré style sortie variateur (tension carré PWM et courant pseudo sinusoïdal)
va se décomposer en somme de fréquence sinusoïdale la première a la fréquence F appelé fondamental une fréquence a la fréquence 2F ,une autre a la fréquence 3F ect les différente fréquence sont les harmoniques et souvent les harmonique2 et 3 peuvent être suffisamment élevé et provoqué des interférence et faire accroché le fréquencemètre sur les harmonique et non la fondamentale si c'est du basique en fréquencemetre