Eh bien je veux bien mais les infos données sont " eliwell" mon cher Watson :-D
pas de photos en plus. 8-)
mars
j'ai eu panimatic et c'est la galère.
1 Il faut eteindre le regulateur et rester appuyer sur la fleche bas tous en realumant le regulateur afin d'accederà la consigne.
2 pour le différentiel c'est bien ta vis de reglage sur le côté mais tu n'as pas d'autres moyens de controler ton differentiel qu'avec un thermometre etalon. Il n'y a pas de valeur lisible sur le regulateur pour le differentiel, c'est le bon coup de vis qui fera la différence, à l'ancienne quoi!
Donc pour mon cas je remplacerai vite fait bien fait ce regulateur par un eliwell ou un danfoss ou autre je suis pas raciste :b