Bonjour,

merci pour les infos, cela est trés instructif.Dommage qu'il n'y est pas une rubrique "savoirs faires" sur le site.Nous passons énormement de temps sur des problèmes de bus,configuration (danfoss,action froid,r-system,hk-refrigération,etc......).La simplicité n'est plus de mise de nos jours!

cdlt, Mel.
glagla glaglaicon_post
Bonjour a tous

Mel de nos jours il est vrai que nos instals sont de plus en plus complexe a regler,mais on les veux de plus en plus performante egalement, il faut que l'on puisse tous faire avec, donc on n'a pas d'autre choix que de faire evoluer le materiel et par la même occasion nous avec :=!
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
drag dragicon_post
SALUT
une autre solution:
aux bornes 32 et 33 tu dois envoyer le 220v ( c'est l'AKC ON ). la, tu peux inserer un contact ( inter a clé ou horloge ). tu paramètres:
"fonction speciale", en bas a droite "reg.ent.ON"
mettre sur 1..
et c'est tout
la aussi, on n'arrete que le froid
a plus
melnibone melniboneicon_post
Bonjour,

merci à tous pour tous ces renseignements.juste une petite question drag: est-ce que les alarmes sont inhibées en alimentant les bornes 32 et 33 ?

Cdlt, Mel.