Compresseur en court cycle#6565

8Contributeur(s)
fashcailyakafokonAircofrigomimifrigocedric29agfroidfrigopatheFrigorie
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigopathe frigopatheicon_post
salut les filles...

si ton klixon est externe au cp, ton cp est en surintensité exclusivement.

As tu un détendeur MOP ou une vanne de démarrage? ton cp est certainement en surcharge.

Pourquoi as tu changer ce compresseur? l'ancien était hs, mais quelles étaient les symptômes?

a+
fashcail fashcailicon_post
J'ai changer le relais et refait le câblage et tout fonctionne :-)
Le condensateur était alimentée en continu d'où la surchauffe que détectée le klixon.

Merci a tous
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
cedric29 cedric29icon_post
bien joué ,effectivement un condo en direct éclate s'il n'est pas prévu pour donc il faut regarder du coté du relais de démarrage ,et comprendre pourquoi le contact est fermé.


Frigorie Frigorieicon_post
Bonjour sur les anciennes series CAE avant de klixonner on entendait le moteur faiblir suite a une surcharge ou autre chose, de suite le contact du relais de demarrage s'enclenchait, tres souvent la capa de demarrage au bout d'un moment devenait tres chaude et finissait par exploser c'etait les premiers klixons temporises
attention un condensateur de demarrage explose cache un autre probleme surtout quand il n'est pas vieux!
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2