Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» c'est la panne sèche

c'est la panne sèche#6916

10Contributeur(s)
glaglaLukycoldbmoumoune09frigopathepierramarsdetentemarcel11jp0065jerome25
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
detente detenteicon_post
SALUT GLALOUP,

est-ce que ton câble d'alim compresseur est en souple? si oui n'est-il pas noirci ou "bruni" car oui la conductivité n'est pas la même,
n'y a t'il pas autre chose de repiqué sur le bornier compresseur, style un phase pour la vem, ou tête de culasse on a souvent des surprises des fois y a tellement de fils que c'est en démontant que les frigolo avaient repiqué qqchose sur une phase..
@+TIENS NOUS INFORME
jp0065 jp0065icon_post
Citation : frigopathe 

salut glagla,

Lorsque tu as permuté les phases, tu l'as fait :

1- directement sur le cable, au niveau du bornier? Donc ce ne peut pas être le cable
2- en amont du contacteur ou du disjoncteur moteur? Il ce peut que ce soit le cable

Au moment de la variation d'intensité, as tu vérifier les tensions? Sous le contacteur et aussi sur le compresseur?

Dans la semaine, je suis allé sur un site dont le régime de neutre est IT.Donc pas de différentiel, mais un systéme dont je n'ai pas le nom, mais qui mesure les courants de fuite à la terre, et aprés 2 défauts, se met en sécurité.
Donc je suis sur mon groupe et je fais des relevés.

Tension PHASE/TERRE : U1: 240V U2: 235V et U3: 198V et tout ca sur un compresseur encore sous garantie.
J'appelle le responsable de maintenance du site pour l'informer et voir si on peut couper le jus de la bécane pour vérifier les serrages..

Je refais des mesures pour lui montrer, et là plus rien.... :-| :-| :-| :-|

En bref, par moment, il y avait une telle fuite à la terre, que ma tension sur une phase s'écroulait.
Par contre je n'ai pas eu le temps de vérifier l'intensité à se moment là.

a+


 


C'est le Vigilohm et c'est vrai que pour des machines sensibles comme les gros onduleurs et les coffrets de sécurité des brûleurs on passe souvent par un transformateur de séparation 400v/400 pour l'onduleur et 230/230 ou 400/230 pour les brûleurs sur des installations IT et encore plus lorsque l'installation est vieille. ça évite les pannes intempestives dû au courant de fuite de l’installation.

@glagla si tu mesures entre la terre et le neutre avant que ta machine tourne et pendant que ta machine tourne tu as combien de volts ? (sur l'armoire divisionnaire où est le départ de cette machine il doit y avoir un neutre)

(le réseau sur le quel tu es branché n'est peut être pas équilibré)

Message édité par : jp0065 / 28-07-2013 10:31

glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

bon voici le fin mot sur cette histoire de disjonction...

contrairement a ce que m'avait annoncé le sous traitant mes 3 phases étaient identique, par contre mon installation disjonctait belle et bien.

j'ai un collègue qui a remplacé un ventilo condenseur sur cette installation deux jours auparavant, le soucis e soucis est qu'il a mal branché ce moteur 3 fils a gauche pour la grande vitesse, 3 fils droite pour la petite vitesse, jusque là rien d'anormal, le seul soucis est qu'il a mis les barrettes de jonction entre la petite et la grande vitesse, donc le moteur neuf hs

quand le compresseur a été remplacer, le sous traitant a remis en route il y avait un manque de gaz et les températures extérieur n'étaient pas très élevé, donc le ventilo condenseur a mis environs dix minutes a s'enclencher, et au moment de sa mise en route disjonction sachant que les ventilos condenseur et le compresseur sont repris sur le même disjoncteur moteur, automatiquement le disjoncter moteur tombais :paf :paf

donc moralité de cette histoire un dépannage fait a la va vite a mis un client dans le pétrin (moitie des vitrines de son magasin vide depuis une semaine)
remplacement d'une pièce (ventilos)sans se préoccuper de savoir si cela fonctionne bien.
le dépanneur passe remplacer un ventilo et ne regarde même pas le voyant liquide qui pourtant bullait a mort...
ahhhh je vous le dit certains dépanneur on encore de beaux jours devant eux, et d'autres du soucis a se faire jesors jesors

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
Merci pour le retour , ça nous servira à tous, comme quoi on était loin du compte mais au moins c'est fait :=! +1
detente detenteicon_post
SALUT LES FILLES!!!

ba je pense que j'était pas trop loin q même non?
Je rejoint glagla, le "bon dépanneur" est une espèce rare!!
jerome25 jerome25icon_post
c'est ça la communication...