Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Compresseur hs ?

Compresseur hs ?#9710

10Contributeur(s)
moulsvercorcrismarszenixboosterdmarcoSFroidberuFab02Aircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour,

Sous refroidissement compresseur à l'arrêt ça risque d'être pratique je pense...

Cordialement
beru beruicon_post
il ne nous dit pas s il est a a l arret ou pas
beru beruicon_post
le comp klixon donc il s'arrette et redemmarre.
beru beruicon_post
ou bloqué mecanique ou probleme demmarrage effectivement mais peu aussi klixonner par exes charge
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Depuis le mois d'avril, il y a fort à parier que le client a été dépanné depuis!
Mais, voyons tout de même ce que nous disent les retardataires ... :-D

Citation : beru
bj quelle est l'intensité nominal inscrit sur ton comp
tes 35 amp sont ils sur chambre negatives apres degivrage( surintensité normal)
as tu verifié ton sousrefroidissement pour estimer une surcharge de gaz
as tu verifié presence incondensable  
- Au vu des éléments donnés, où vois-tu indiqué qu'on soit sur du négatif? En tout cas, d'après la doc du fabricant, c'est un compresseur prévu pour du positif :b
- Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un sous-refroidissement? .... Et comment vous calculez ca, puisqu'apparamment le compresseur ne démarre pas!
- Qu'est-ce qui vous fait penser à des incondensables? D'où proviendraient-ils?

Citation : beru
il ne nous dit pas s il est a a l arret ou pas
:-o Mouls dit que le compresseur ne démarre pas .... donc, en effet, on peut penser qu'il soit à l'arrêt :b

Citation : beru
le comp klixon donc il s'arrette et redemmarre.
Le klixon est là pour sécuriser le compresseur ... non??
Donc, il fait bien son boulot.

Citation : beru
ou bloqué mecanique ou probleme demmarrage effectivement mais peu aussi klixonner par exes charge
On peut ( tout de même ) supposer qu'avant d'être en panne... ce compresseur ait tourné un jour! Pourquoi serait-il subitement en excès de charge??
Et à part ca, quoi de neuf??

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

bof, mouls nous a donné la panne non?

Phase princ. / Main Winding : 1.1 Ohms
aux. / Auxiliary Winding : 5.3 Ohms

et lui a des mesures de 6 et 8 Ohms :#

soit,...à+