Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Transformateur et branchement

Transformateur et branchement#5345

10Contributeur(s)
fylip22dmarcoPanpanznibonacopierrafrigopathePLmarcel11adelclimatisationBA43
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Ce qu'il pourrait être interressant de savoir... c'est la SECTION minimum de fil à employer pour créer ces schunts!!

Un fil trop fin ... risque de faire office de fusible,
Un fil trop gros ... serait inutile!

Que précaunise Marcel??

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
dmarco dmarcoicon_post
Un lien interressant, où vous retrouverez un tas de formules interressantes ( ca rappellera vos chères études ) :-D :-D

Schémas, normes, formules, unités S.I., ect...

http://www.moeller.fr/moeller/1/doc/Telechargement/Livret_des_schemas_18.12.08/10_Normes__formules__tableaux.pdf

On pourrait même demander à Adrien de mettre ce livret en section " téléchargement " !!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
marcel11 marcel11icon_post
Pour le shunt la section tu prend du 1,5 mm c'est pas le shunt qui va protégé thermiquement ton transfo mais la protection en entré et en sortie pour éviter de brulé les enroulement
fylip22 fylip22icon_post
Bonsoir,

Merci à tous les intervenants pour leur participation à cette discussion.

L'armoire électrique utilisant le transformateur est à nouveau fonctionnelle.

En définitive, la panne était due à une connexion électrique desserrée.





Voici la petite histoire.

L'armoire m'est présentée comme étant en panne. Sa fonction est :
* assurer la protection thermique des équipements branchés ;
* assurer la protection des personnes et des équipements par un bouton d'arrêt d'urgence ;
* permettre une alimentation cyclique (présence d'une horloge 24 heures)
* proposer deux sorties en triphasé avec inversion de deux phases sur l'une d'elles.

Première étape, deux fusibles (à droite du transformateur) en amont du transformateur 400 V/230 V, l'un d'eux est grillé. Je le remplace et remet sous tension : le fusible grille à nouveau (fusible de 0,8 A). Ma première idée est que c'est le transformateur qui est défectueux ; j'en trouve un autre (c'est celui présenté dans le premier message) et le monte mais sans brancher le secondaire ; là le fusible tient. Je me suis donc trompé, le transformateur d'origine est bon... Eh oui, je n'avais pas testé le transformateur d'origine avec le secondaire non branché...

Deuxième étape, je branche le circuit de commande directement sur un disjoncteur 2 A, et ce dernier sur une alimenation externe en 230 V. Dès la mise sous tension, le disjoncteur de 2 A déclenche. Je débranche l'alimentation de l'horloge et de la bobine du contacteur : le disjoncteur déclenche à nouveau, mais j'ai le temps de voir une petite éclair sur un module de temporisation. Je resserre les connexions du module de temporisation : le disjoncteur ne déclenche pas...

Troisième étape, je resserre toutes les connexions de l'armoire, referme les goulottes, enlève le porte-fusibles aval du tranformateur, branche le circuit de commande sur le secondaire du transformateur, test le circuit de commande, test le circuit de puissance, referme l'armoire, test à nouveau le circuit de puissance, range et ferme ma caisse à outils...

Conclusion, une resserrage des connexions aurait suffit à remettre en fonction l'armoire, avec bien sûre le remplacement du fusible de 0,8 A en amont du transformateur.

Pour information, le circuit de commande possédait un porte-fusible pour un fusible de 0,5 A ; ici remplacé par un disjoncteur 2 A.

À bientôt,

fylip22