Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Chambre froide négative

Chambre froide négative #10510

11Contributeur(s)
dmarcodussBuzzglaglaoliver24zenixcedric29marsbidacdefraustxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
duss dussicon_post
T'es lourd jesors
Doué en tout, Bon à rien!
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour duss,

Merci de respecter la charte du site.

Ce sujet est destiné à aider notre ami Buzz, même si finalement ca l'amène à revoir son " approche personnelle des dépannages dans le métier " et des spécificités d'un métier qui ne s'improvise pas!

Si vous avez des commentaires privés à faire, utilisez plutôt les mp.

Bonne fin de journée.
Buzz Buzzicon_post
Bonsoir,
Je pense que le sujet peut être clôt.
Plus de disjonction depuis le remplacement du contacteur.
Pour être précis le contacteur avait un des contacts bouffé.
C'est à dire la lame n'avait plus son plot qui fait contact et le métal était entamé.
C'est pour cela que ça fonctionnait normalement puis après une utilisation assez longue la dilatation du fin métal faisait perdre une phase.

Une panne très particulière qui aurait pu être trouvé très vite voir même éviter en changeant le contacteur en même temps que le compresseur.
Bonne continuation à tous.