zizitoffe zizitoffeicon_post
ouais panne trouver comme je les deja marquer compresseur qui ce met a la terre avec un enroulement
icon_post
salut zizitoffe

S'il te plait, explique nous ou tu veux en venir avec ton condensateur de démarrage, parce que je t'avoue que je ne comprends pas.

on t'as dit dès le début que ton compresseur était à la masse, mais tu as toujours l'air d'incriminer ce condensateur. :#

Qu'est ce qu'il t'as fait bon sang ?? :paf

:-D :-D :-D :-D :-D

Serieusement explique nous le fond de ta pensée. [addsig]

Message édité par : faycal59 / 31-01-2010 20:47

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui si tu entend par mauvais branchement le fait de faire fonctionner ton cp sur l enroulement auxilliere au lieu de l enroulement principale .
il a du surchauffe a mort ce qui peut etre a fait fondre la resine de protection des enroulement ...etc ...etc .
cordialement
dmarco dmarcoicon_post
re,

Dans ce cas, l'enroulement de démarrage risque fort de ne pas tenir le choc très longtemps!
Il est généralement dimensionné pour donner une impulsion au démarrage (d'où son nom), mais n'est pas prévu pour rester alimenté en permanence!!

==> zizitoffe,

De toute façon, lorsque tu te décidera à acheter un compresseur neuf, tu auras droit (aussi) à un nouveau condensateur (neuf lui aussi)... c'est inclus dans la boite pour le même prix! :-D

A+
zizitoffe zizitoffeicon_post
merci a tous pour vos reponse
faycal59 ma question a etait clair au par avant car je veut comprendre comment c'est passe pk mon cp ma fait sa mais maintenant j'ai compris avec les reponse que vous m'avait tous apporter
merci a tous