dmarco dmarcoicon_post
NON!
Lorsque tu forces un dégivrage manuel, ton installation doit basculer immédiatement en dégivrage .... à condition que le reste de l'installation électrique soit bonne ( et que ton contact de fin de dégivrage ne soit pas hs lui aussi )!!

Bref, tu as trouvé un fil débranché, il ne te reste plus qu'à trouver ... une ( ou plusieurs ) autre(s) coupure(s) sur le circuit électrique!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
martel17 martel17icon_post
sa peu pas venir d'une thermostat fin de degivrage qui est rester coller ou mal regler ?
dmarco dmarcoicon_post
C'est une des possibilités!!

On t'en a déjà parlé .... 5 ou 6 fois!! :b :b :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
martel17 martel17icon_post
dsl j'avais oublié un grand merci a vous sérieusement il faut beaucoup de patience pour répondre a mes questions aux comptes gouttes :b :-D