Est ce qu'on peut utiliser un demarreur progressif genre ABB ou schneider pour nos installation frigorifique et nos compresseurs ?
Billbaroud
bonjour,
Techniquement, aucun problème sur ce type de moteur.
Attention, ce type de démarreur a besoins d'une grosse temporisation (entre 8 à 10 minutes et une armoire élec bien ventilée) entre chaque démarrage. La tempo inclus dans le CSSxxU ne suffit pas. Ils ont tendance à s'échauffer (plastique déformé par la chaleur du thyristor), voir à prendre feu. Utilisez le modèle avec un contact d'alarme pour remonter à la télécommande un échec de démarrage, pour bloquer l'ordre de démarrage. L'idéal est un compteur, genre trois échec dans l'heure, pour ne pas laisser le softstater essuyer des échecs jusqu'à cramer.
La version triphasé de schneider est un peu moins pourri (n'aime pas trop des phases déséquilibrées ) mais attention à l'échauffement du démarreur
@+
Message édité par : Billbaroud / 29-03-2022 18:46
Joseph7
Bonjour,
En effet, il n'y a pas de souci si tu utilises ce type de démarreur, mais il faut juste faire attention à la temporisation comme cité ci-dessus.