Ce soir j'ai eu un petit pb avec...
Impossible d'enclencher un dégivrage, même en schuntan le contact de dégivrage.... pourtant les conditions était réunis pour le dégivrage....
Je pense que le régulateur est mort qu'est ce que vous en pensez ?
christ59
casse toi pas la tete , remplace le par un equivalent si le regulateur ne peut enclencher le degivrage ,qui vas le faire ,a moins qu'il y as une horloge ailleurs ,mais ça m'etonnerais !
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Adrien
C'est fais !! Un collegue "JC" la changé ;-)
aritz
Salut
Pour info le degivrage demarre par untop de l'horloge exterrieure.
Par contre si ta temperature de reprise est inferieure au seuil d'alarme programé sur le regulateur il interdit le degivrage .
Etant donné que meme en shuntant le degivrage ne passe pas c'est plutot ton contacteur.
Adrien
Je sais pour le coup de l'alarme, j'ai descendu le seuil de l'arme, j'ai attendu que le meuble redscende en froid.
Et quand toute les conditions était réunis, j'ai réesayé, et toujours rien. Aucun des 4 contacteurs n'etaient alimenté par l'UA131 :paf
Mais JC l'a changé et ça fonctionne maintenant ...