Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Probléme de communication sur PCS5

Probléme de communication sur PCS5 #279

2Contributeur(s)
Adrienaritz
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
Cette nuit depannage: 1 meuble en alarme température a la supervision. Meuble rester a la même températures depuis plusieurs heures (+ 12°C). Contrôle du meuble en surface de vente en réalité le meuble est a +2°C !!!
Contrôle d'autres postes a la supervision PCS5, toutes les courbes sont plâtes, aucune variation des températures :# J'en deduit qu'il y a un problème de communication. Je contrôle tous les EKC 414 RAS, Je fais un reset du PC et de la passerelle toujours pas d'amélioration.
Aujourd'hui un technicien doit passer pour controler le bus du début a la fin, je penche pour un bus coupé !!!

Qu'en pensez vous ?
aritz aritzicon_post
Et non encore une fois c'etait pas le Bus.
C'est un regulateur qui bloquait la com mais celui ci ne donnait aucun signe de dysfonctionnement.
Le Bus est rarement en cause mais c'est souvent lui que l'on accuse.
@+
Adrien Adrienicon_post
Loupé :paf
Je sais j'ai eu le technicien au telephone pour savoir.
Il a deconnecté le regulateur en question et tout est reparti.

Mais c'est vrai que ça ne causai pas les meme soucis que d'habitude ;-) alors j'ai ete sur une fausse piste :-P