Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Branchement Relais Kriwan?

Branchement Relais Kriwan?#3486

6Contributeur(s)
marcel11shunt33pierreinfofroidfifimohind
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
marcel11 marcel11icon_post
J'ai commencer a deplacé un groupe et a changer un compresseur coopeland ZR 90K3E TWD 551..Le gar qui a installé le groupe n'a pas cablé le relais kirwan du compresseur.Je voudrias savoir comme ça se cable?


Message édité par : Aircofrigo / 28-02-2012 08:12

shunt33 shunt33icon_post
Bsr,

Il me semble que sur les scroll ZR... c'est un relais INT69SC.
Vas sur les sites suivants :

http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0507_0708_F_AGL_ACScroll_final_0.pdf

http://www.kriwan.com/en/Protection_and_Controls-Products--25,familyID__127.htm

Sur certain modèles il y a un contrôleur de phase en plus des thermistances, sinon c'est juste un contact NO que tu rajoutes sur ta ligne de commande du compresseur (avec alimentation permanente et raccordement des thermistances) ;-)
Cdt

Message édité par : Adrien / 03-06-2011 06:43

marcel11 marcel11icon_post
Je te remercie pour l'info et les liens,demain je vai modifié l'installe tire la ligne de secu et mettre une electro vanne pour faire arret par pump down que je trouve plus logique qu'un arret compresseur seul
pierre pierreicon_post
Salut

Si ce schema pet t'aider

A+
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
 Fichier non trouvé : numérisation0001.pdf
pierre pierreicon_post
Citation : pierre 

Salut

Si ce schema peut t'aider

A+ 
marcel11 marcel11icon_post
merçi pour le schema
infofroid infofroidicon_post
bonjour le câblage du relais kriwan comme suit :
L , 11 = phase
N = neutre
12 = signalisation de défaut
14 = vers la ligne de commande (vers le moteur)
bon chance. :-)
fifi fifiicon_post
Citation : infofroid 

bonjour le câblage du relais kriwan comme suit :
L , 11 = phase
N = neutre
12 = signalisation de défaut
14 = vers la ligne de commande (vers le moteur)
bon chance. :-)  


Bonsoir infofroid

Comme tous les nouveaux venus sur le site votre premier post doit se faire dans le forum présentation là : http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Cela nous permettra de vous connaitre et d’en savoir un peu plus sur votre secteur d’activité : particulier ou professionnel, froid , gms, indus, clim, embarqué….
Si vous n’êtes pas un professionnel merci de vous rendre ici : http://www.pompesachaleurs.fr site spécialement dédié aux particuliers.


Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas