Mon client souhaite couper automatiquement ses chambres froides laboratoires la nuit, chaque chambre froide est équipé d'un AKCC-550, j'ai donc essayer de programmer des régimes de nuit mais sans succes. Je ne sais pas comment avoir un top de départ du régime nuit, faut t'il connecter une horloge externe sur l'AKCC-550 ? Y a'til une programmation particuliere a faire ? Merci d'avance.
Nicolas
Aircofrigo
Bonjour,
votre premier post sur le site DOIT être votre présentation!
Bonsoir, comment accèdes tu aux paramètres de ton akc550 ? Tu a un PC ?
Sur akm tu peux le faire facilement , mettre ton point de consigne nuit , et l'heure de commencement et fin.
Si Glagla passe par la :b
Etincelles
Mon client n'a aucune supervision, j'accede manuellement sur chaque AKCC-550, d'ou mon probleme pour parametrer les heures de debut et fin.
bonsoir,
voici la doc.
[addsig]
déslolé , le fichier ne passe pas, voici l'adresse internet:
tu raccorde une horloge sur un entrée DI (DI 1 par exemple)
Tu vas sur le paramètre o02 et tu change le 0 en 5, tu programmes ton horloge aux heures que tu veux et voilà le tour est joué...coupure du froid et de l'alarme et enclenchement du froid et de l'alarme... ;-)
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
ouais mais glagla t'es pas cool tu lui mâches le boulot :-D jesors [addsig]
glagla
Citation : Etincelles
Bonjour a tous,
Mon client souhaite couper automatiquement ses chambres froides laboratoires la nuit, chaque chambre froide est équipé d'un AKCC-550, j'ai donc essayer de programmer des régimes de nuit mais sans succes. Je ne sais pas comment avoir un top de départ du régime nuit, faut t'il connecter une horloge externe sur l'AKCC-550 ? Y a'til une programmation particuliere a faire ? Merci d'avance.
Nicolas
vu la réponse apporté par steph cela veut dire qu'il a la doc (car il n'a pas deviné le code de paramétrage de régime de nuit tout seul)or pour son problème actuel régler un régime de nuit ne lui sert a rien car il nous parle bien de couper le froid non pas de modifier le point de consigne, donc visiblement avant de demander de l'aide il a cherché et pas compris donc je lui facilite le travail pour éviter qu'il ne cherche inutilement
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite