salut les faiseurs de froid!
une question m'interpelle,sur un comp tri avec un ventilateur du condenseur en mono (0.8 ampere),puis je le brancher sur une des phases du comp avec un neutre ( pas trop logique...),car il est asservi au comp et en plus sur le boitier de commande du regulateur rien n'est prevu pour le cabler,cela ne risque pas de creer un desequilibre de phase et faire reagir le thermique?
pierre
pas de probleme
tu peux y aller ;-)
merci pierre,je me doutais,mais c'est pourtant pas logique :paf
fifi
Si tu as un tableau électrique qui commande ton groupe et que tu veux faire ça comme il faut: tu récupères le neutre et une phase de ton tableau, disjoncteur + contacteur+ relais thermique ( que tu n'oublies pas de compenser ).
Tu asservis le ventilo condenseur avec la marche du compresseur
Voila ça fait beaucoup pour un ventilo mais bon faut ce qu'il faut sinon essaie de mettre au moins un disjoncteur pour ton ventilo
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifidelasorbe / 10-08-2007 15:56
pierre
pour vous faire rigoler...
une fois ou plusieurs :-D j'ai même branché le dit ventilateur sur le point neutre du compresseur (sans tirer un fil neutre)
en fait je n'avais pas de ventilo en 380 v
ça marche encore :b
a+
bonsoir pierre
l'idée du point neutre artificiel ,c'est plein de bon sens,encore fallait il le penser! :=!
bonsoir pierre
l'idée du point neutre artificiel ,c'est plein de bon sens,encore fallait il le penser! :=!