Bonjour, on s'écarte là, le gars arrive pas à maintenir le regulateur allumé à la base :# , sauf erreur de ma part :b .
L'inter de facade est a shunter , puîsvoir pourquoi ça démarre pas , vu le temps qu'il fait là-bas , jesuisà 100% d'accord avec Mr Dmarco et il serait judicieux de contacter le boulanger local afin d'utiliser une tien insoupçonnée de cette cf : la pousse de la pate :b jesors jesors
fifi
de Badet le 10/05/2015 11h40
Bonjour tous,
Tout d'abord merci pour votre assistance. Effectivement, j'ai suivi vos instructins à la lettre c'est à dire le contrôle des fusibles qui sont en bon état, je n'ai pas de relais dans mon équipement, le fonctionnement de tous les canaux où circulent les 3 phases sont bon, la valeur des enroulement moteur est de 7 ohms: j'ai pas de plaquette de montage etoile/triangle car mon compresseur est de type hermetique marque DANFOSS, les enroulements sont tous isolés par rapport à la terre. l'enroulement du contacteur de puissance est de 1543 ohms. Donc ces mesures sont toutes concluantes.
Après réenclenchement du disjoncteur général, effectivement les 3 phases sont bien présentes au niveau du boìtier de mon compresseur. Donc, je les ai reconnecté au compresseur. Tous les éléments metalliques sont réliés à la terre qui à la même section qui alimente les phases. Aprés toutes ces verifications, j'ai mis le groupe en marche en changeant l'ordre des phases mais le problème demeure le même.
Voilà en somme mes avancées et j'attend encore vos nouvelles instructions.
Merci bien,
Message édité par : fifi / 12-05-2015 12:40
fifi
de Mars Posté : 10-05-2015 13:53
Bonjour , est çe que l,afficheur s'allume bien?si oui alors alim correcte si nn deja chercher pourquoi .
Si oui ensuite voir qu'elle est la temperature affichée et voir si la demande est créé au niveau du regulateur .
Çe que je pense c'est soit votre regulateur qui ne renvoi ps la demande , ou bien la sonde d'ambiance qui est décalée ( d'où les 0,7 à l'allumage )
Avez vous essayez de baisser la consigne sur le regulateur vérifiant ainsi l'allumage de la led correspondante sur la facade de çe dernier .
Si vous actionnez manuellement le contacteur , est çe que le compresseur tourne?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifi / 12-05-2015 12:40
fifi
de Mars Posté : 10-05-2015 13:57
Les pressostats sur votre photo sont de type réarmement automatique? Donc st çe que le contact qui en ressort est ouvert ou fermé?
C'est une machine simple , je ne vois pas pourquoi vois n'y arrivez pas avec votre niveau ingénieur . Est ce que vous avez la tension qui faut surA1 du contacteur compresseur ? Si non bah faut sure les fils jusqu'à trouver où est la tension de telecommande et quand vous l,aurez vous saurez cruel,contact est obéit et çe qu'il faut incriminer.
Tres bon exercice pour des élèves .
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
de Mars Posté : 10-05-2015 14:07
Au fait qu'elle est la tension d'alim par phase? La tension qui arrive en entrée transfo et sortie ( le transfo sur votre groupe avec les bornes vertes) normalement entre 220/240 volts en entrée et 12 en sortie .
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
de Badet Posté : 10-05-2015 15:56
Bonjour,
L’afficheur s’allume bien. Impossible d’afficher une température ni de l’abaisser car le groupe ne demarre pas. Le compresseur tourne quand le contacteur est actionné manuellement. Je pense que les pressostats sont à rearmement auto car on ne peut les regler (prérégler depuis l'usine). Je precise qu’ils sont tous fermés. J’ai suivi la continuité des files qui arrivent en A1. Maintenant je me dis que la tension arrive car pendant le maintient du bouton marcle le groupe tourne. Où bien avez-vous une autre methode à me proposer ? effectivement 220/240 volts en entrée et 12 en sortie du transfo pour alimenter le regulateur.
Bon dimanche.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
de Mars Posté : 10-05-2015 16:31
Si en maintenant le bouton marche arrêt ça fonctionne , c'est qu'il a probablement un defaut , je pense que voi le tester mal ?
Si l'afficheur ne s'allume pas quand vous relâchez le bouton er que oui quand vous le maintenez alors le probleme vient de çe dernier .
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
de Mars Posté : 10-05-2015 16:46
Au passage , le test enroulement et isolements n'était pas une priorité car le premier soucis est au niveau de laTelecommande . Faut trouver çe soucis eT ensuite on verra s'il y a un soucis autre .
Faut maintenir le regulateur allumé adin de faire un diagnostique .
Je pense que c'est soit l'interrupteur de facade soit le regulateur qui a un probleme.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
de iscfer Posté : 10-05-2015 20:43
Salut,
effectivement si le bouton marche/arrêt ne reste pas enclenché c'est qu'il y a un problème. Ensuite vous pourrez continuer votre recherche de panne ou des pannes s'il y en a encore.
Si le contacteur ne s'enclenche pas, alors pourquoi ? Donc il faut suivre ce fil violet qui est en A2 du contacteur
et qui va vers ...
D'autre part si mes yeux ne me trompent pas, là où il y a la barrette de connexion et le transfo je démonterais cette plaque
afin de voir ce qui si cache derrière car des cables y passent apparemment.
Après on peut envisager d'autres pannes mais ce serait spéculer encore.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
de Hyioga Posté : 11-05-2015 20:24
petite question votre electrovanne est alimenté?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas