Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Mise au point, mise en service »» chambre froide

chambre froide#9713

14Contributeur(s)
Badetdmarcomarsmimifrigospv49fifiisfcerzenixmarcel11hd13yakafokonHyiogaAircofrigoxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Suite du coup de gueule:

La référence EXACTE du compresseur ( et ce, quelque soit le fabricant ), est si importante ... que par cette référence, on peut retrouver un tas d'informations interressantes!
Tensions, type d'huile à employer, ect ....

La preuve ci dessous! ( Attention, ce n'est qu'un exemple, tout ne correspond pas forcément à votre modèle )!! D'où l'utilité de ne pas jeter les vieux catalogues des fabricants!
Maneurop a été racheté par Danfoss, qui maintenant ne distribue plus toutes les infos sur ces références précisément.

A vous, de prévoir une place dans votre atelier pour vous faire votre propre collection!!

icon_pieces jointes Pièces jointes 1
dmarco dmarcoicon_post
Infos toute chaude : LA documentation officielle du compresseur ( en direct d'une source prévoyante ) :b

Badet Badeticon_post
Bonjour,
En fait, les dominos, c’est moi qui les a mis car les insectes avaient rongé ces files. Mais je pense pas que tout est rongé à l’intérieure.
Du nouveau : Toujours avec vos conseils et recommandations, J’ai diminué le gaz et le groupe a tourné. Donc, j’ai finalement tout vider et tiré au vide. Et quand j’ai introduit le fluide (j’ai ni balance ni cylindre de charge), le groupe à tourner. La chambre est passée de 33,32°C à 25,1°C en ce moment ma charge était à 1,6bars. La chambre est descendue à 23,6°C, mais mon régulateur à afficher HA (alarme haute température+le bip sonore) avec une pression de 1,8bars correspondant à -26°C lu sur le mano à une température ambiante de 30,5°. Hors dans le paramètre ALU = 10°C. Selon mon entendement j’ai pas atteint cette valeur pour que l’alarme déclenche. Mais, mon groupe continue de fonctionner correctement avec mon evapo givré (photo).
Donc, je continue d’injecter mon fréon pour atteindre ma charge. Quand j’atteint 2 bars et que je veux injecter le groupe s’arrête. Je l’ai relancé mais il s’est arrêté encore. Donc j’ai diminué le gaz, je le relance il prend. Mais encore à 20,4°C ou à 19,9«C, souvent même à 19,1°C, le HA s’affiche. Mon mano affiche une pression entre 1,8bars et 2bars avec une température ambiante de 33,3°C. Mais le groupe tourne. La chambre atteint 18,5°C
Après tout ceux-ci, je constate que quand j’ajoute du gaz allant au dessus de 2bars, le groupe s’arrête.
Comment dois-je faire pour atteindre ma charge ? A plusieurs reprise, je ne peux excéder les 2bars.
Merci encore à toute l’équipe. Je vous tire une fois encore mon chapeau. Je précise au passage que j’ai même pris 2 verres d’eau bien glacée :-D quand le groupe a commencé a tourner chose que j’avais pas encore fait.

Merci.
Bonjour,
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Badet Badeticon_post
photo,alarme HA
Bonjour,
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Badet Badeticon_post
Merci Bien pour les info, M. Dmarco
Bonjour,
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
isfcer isfcericon_post
salut,
as tu branché le flexible Hp pour voir comment celle ci évolue ? d'autre part as tu tirer au vide des deux cotés de ton circuit c'est à dire Hp et Bp en même temps ?

Aux audacieux sourit la chance !
Badet Badeticon_post
Hyioga, ref du pressostat: CC80W 060F6049 28 NC 23 259V99. c'est Danfoss.
merci
Bonjour,
mars marsicon_post
Salut les artistes . Enfin on y arrive snif , votre groupe coupe surement en HP .
Il semble évident que la charge reste à affiner par la méthode du sous refroidissement avec un thermomètre de contact .
De plus vous ne nous avez pas dit comment vous comptez utiliser votre chambre froide , c'est a dire en positif ou négatif?
Les paroies de la chambre froide sont en ciment, est çe qu'il y a de l'isolant dedans ? Et quelle épaisseur ?
Quelle taille de chambre froide ?
Merci .

Badet Badeticon_post
Bonsoir,

Maintenant, j'ai le sourire au lèvre :-P grâce à toute l'équipe. Encore grand merci! Mais comment affiner la charge par la méthode du sous refroidissement avec un thermomètre de contact?
M. Dmarco nous a fait savoir que c'est une chambre froide négative. Pour moi, je souhaiterais le faire fonctionner si possible dans les deux cas. Car il arrive souvent qu'on veuille fonctionner en négatif. Il y'a une filière agroalimentaire dans mon lycée.
Je pense qu'il doit y avoir des isolant maintenant pour ce qui est de l’épaisseur, je vais me renseigner et je reviens vers vous. Je sais que le mur collé à la porte à une épaisseur de 40cm.
La capacité de la chambre froide est de 12,61 m3 (Long=2,27m; larg=2,17m et haut=2,56m).

Merci encore et bonsoir. :-)
Bonjour,
mars marsicon_post
Je vais repondre a la question du sous refroidissement ,,mais avant je tiens à dire que je trouve etrange vos questions pour quelqu'un qui est censé soit etre étudiant ou ingenieur ou çe que vous voulez dans le domaine du froid .
Je pense et peut être je me trompe , mais vous n'êtes pas du milieu car les questions sont trop basiques et que çe post aurait eû sa place sur le site des particuliers et ça ça a le don de m'irriter gentillement :-o

Le sous refroidissement se prend sur les crosses du condenseur au niveau de la moitié du nombre totale de crosses, puis sur la derniere crosse en sortie condenseur .
Avec un thermomètre de contact et j'insiste de contact , pas un thermomètre d'ambiance , vous prenez la temperature des 2 et faites la soustraction de la premiere a la deniere er vous obtenez un chiffre .
Si cet écart est faible , c'est le signe de manque de charge , on dit faible sur çe type d'install en dessous de 3 , si l'écart est supérieur à 6ou 7 on dit que c'est trop fort , trop de charge et donc coupure en hp .
Çe sont des valeures théoriques mais qui donne une idee sur la marche à suivre.
A votre place je prendrai mes mesures tranquilement et çes mesures sont à prendre installation en marche evidemment .
Laisser quelques minutes 3/5 entre chaque mesures , ajustez la charge jusqu'à obtenir 5 d'écart pour l'instant et une fois arrivé à consigne de temperature refaire cette mesure en baissant de 3 ou 4 degré votre consigne afij de vous laisser du temps pour la faire .
Cette chambre froide est entreposée dans un batiment ou dehors ? Si c'est dehors çe sera deja un miracle d'arrivé a consigne en positif donc oubliez le négatif . Si c'est dans un batiment , comme on dit l'espoir fait vivre :b car connaissant çe genre de groupe', deja en temps normal c'est de l'entrée de gamme avec une install en panneau et abritée , ça givre souvent et les groupes tournent pleine balle .
Je vous conseil de mettre un rideau à lanières plastique pour empêcher l'air chaud d'y rentrer .
Il sera possible de tenter l'expérience en froid négatif en installant une pulvérisation fine sur le condenseur afin de l'aider par temps chaud , mais honnêtement je n'y crois pas et souhaite pour vous par avance me tromper .
Aussi dans la chambre froide utilisé en négatif il faut une soupape de décompression installee sur une paroi de la chambre froide , ça peut être tois simplement au vue de la taille de chambre un cylindre metallique diametre50à80 MM traversant de part en part la paroie et ressortant juste a ras des bords paroies, dedans un volet sur une axe libre qui bouche le passage et un élément resistif chauffant dans le cylindre afin qu'il ne prennent pas en glaçe , ça peut être un resistance de Carter de compresseur .
Bon courage l´artiste :-D