Salut
sur un groupe froid 2 compresseurs bitzer négatif (R404) faisant fonctionner 4 vitrines 3.75m, mon problème est que le compresseur coupe à -25° et que je souhaiterais qu'il coupe à -40° vu que les vitrines n'ont pas atteint la température voulue -20°.,groupe correctement chargé en fluide, buse détendeur propre, pressostat BP sécurité non déclenché
Je n'ai jamais réglé d'automate auparavant et j'ai regardé la doc afin de me permettre d'effectuer certains réglages :
Menu points de consignes
S8, qui serait apparemment le réglage du différentiel compresseur et me permettre d'évaporer plus bas et ainsi d'atteindre la température voulue au niveau des vitriines (régulateur vitrine eliwell id974 programmé)
Bah avant de toucher aux différentiels j'aurai d'abords touché au point de consigne du compresseur non ?
S2 : Régler votre consigne compresseur
Dans tout les cas, relève toujours tes paramètres avant de changer quoi que ce soit, essaye de modifier, remets l'ancien réglage si c'est pire et essaye le suivant^^
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
tragui
salut
Il faut que tu règle ta centrale en régulation en "zone neutre" et que tu te réfères a la figure 5.4 de la page 21 de ton premier lien
règle la tempo TOffMin très courte pour pas allez chercher tes BP secu