Salut,
dsl chris pas vu ton message la dernière fois :-?
- Pas encore changé la sonde de place, trop courte et faut monter a la nacelle, bref autant racheter une sonde et la poser sur la station de vanne dans les combles ça coutera moins cher ^^
- Dégivrage passé a 40min mais je pense pouvoir la descendre a 30 voir moins maintenant que les chambres sont asséchés...
- Au niveau du comportement de la pression, bah ça passe de 14-15 bar a 25-30 bar en quelques secondes puis ça remonte progressivement vers les 39-40 bar (4°C maintenu dans la batterie). A noter que les autres batteries s'ouvrent en douceur a ce moment donc on a d'autres compresseurs qui démarrent alors que le dégivrage a déjà commencé, je pense que c'est pour ça que ça monte en douceur.
- Quelques coup de bélier au début qu'on ressent sur la vanne retour gaz chaud lors du passage du liquide (la pression constante).
- Niveau débit j'ai ce qu'il faut pour dégivrer 2 batteries en même temps avec 4 autres batteries en froid forcée. D'ailleurs y'a rien qui by-pass dans le condenseur CO2/MEG, 100% par dans les batteries en dég.
Je veux bien dégivrer en dessous de 0°C mais c'est plus la même puissance, je préfére descendre le temps de dégivrage pour diminuer le temps de fonctionnement des compresseurs en sur-pression, faudrait faire l'essais pour voir si y'a grosse différence entre la conso élec et le temps pour dégivrer.
L'autre soucis c'est que si ça dur trop longtemps les batteries en forcés finissent par descendre la chambre en dessous de -22°C, ça fait des gros pic que les gars ressentent un peu trop... freeze
a+