Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» automate JOHNSON CONTROL - DX9100 clé d'accès.

automate JOHNSON CONTROL - DX9100 clé d'accès.#3689

2Contributeur(s)
chouchen56glagla
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour.

C'est le premier post dans ce forum, on va voir si ce modèle pourrait aller :

*Matériel : automate DX 9100

*Marque : Johnson control

*Année/version : 1994 / toutes les versions.

*Astuce :
la clé d'accès aux paramètres de réglages et au modes de forçage n'est autre qu'un pont entre la borne du haut et la borne du bas de la fiche située en facade.

Faut l'ouvrir pour s'en rendre compte.

Un petit shunt permet d'éviter l'achat de la fameuse clé et permet de faciliter un dépannage si on ne l'as pas sur soi.

Voila pour moi.

J'attend l'avis des autres pour savoir si le modèle est bon ;-)

Message édité par : chouchen56 / 15-08-2011 10:36

glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

claire , droit au but, titre explicite,je pense que c'est le model que l'on attendait :=! :=! :=! .
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite