Bonjour,

Matériel : Enregistreur de températures ( généralement utilisé dans les superettes )

Marque : DANFOSS
Type : M2 ( différents designs dispos )

J'ai eu à intervenir sur un enregisteur de température DANFOSS M2, qui ne permettait plus d'imprimer quoi que ce soit ( bug du programme interne ).

La seule solution est la réinitialisation partielle, en suivant les indications ci-dessous A LA LETTRE ( sous peine de fusiller l'appareil entièrement ).

Je vous met une photo, en exemple ci-dessous ....

Ouvrir le bas de l'appareil, grâce aux 2 vis repérées par les flèches rouges sur la photo ci-dessous. et ôter le cache.

En premier lieu, vous devez déconnecter l'appareil du secteur. Peu importe que ce soit en débranchant la prise 220v, ou lorsque celui-ci est connecté " en direct "... en débranchant les fils à l'intérieur, sur le bornier prévu à cet effet.

Ne déconnectez AUCUNE sonde.

Sur la platine interne, vous avez deux picots.... dont je vous ai plus ou moins signalé l'emplacement par les points JAUNES sur la photo ( désolé, je n'ai pas trouvé directement de photos de la platine interne ).

Une fois que l'appareil est déconnecté du secteur, vous cout-circuitez ces deux picots ... à peu près 10 à 15 secondes.

Vous allez voir l'affichage changer, pour finalement s'éteindre complètement.... Félicitations, vous venez de vider la mémoire interne des enregistrements!!

Une fois ceci fait, vous remettez l'alimentation et le cache noir de l'appareil en place.
Le logiciel interne va reprendre la main et les sondes vont réapparaître dans la liste.

Aucun reparamètrage n'est nécessaire, les valeurs ( mini et maxi ) que les sondes ont à contrôler sont toujours les mêmes qu'avant.

La seule chose qui a disparu, c'est l'historique des températures! L'enregistreur repart comme s'il était neuf.... et les impressions sont de nouveau réalisables.

Attention, je répète : Si vous faites cette manip sans couper l'alimentation électrique ... vous fusillez l'appareil!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

dmarco pour apporter une precision il s'agit des picot appelé JP4.

@+
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
dmarco dmarcoicon_post
Merci de la précision!
N'ayant pas d'appareil de ce type sous la main pour l'instant ( ni de photo du circuit électronique interne )... Je ne voulais pas dire de bétises.

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a