salut et bonne journee a ts
ce poste s adresse specialement,a ceux qui ne jure que par la sc et le sr sur des systemes inverter en generale,et sur les vrv en particulier,en gros il faut etre extremement pro de la clim,les frigolos du froid il n ont qu a resté a leur place,soit la gsm,le froid indus et compagnie ;-) j aimerais que un de nos collegue en particulier puisse nous eclairé la dessus ( je ne le nomme pas mais je pense qu il se reconaitera).
donc voila,j ai 5 vrv daikin qui s ouffrent ts d un monque de charge allons de 3 a 8kg soit entre 1/4 a + du 1/3 de la charge,bref,je met en route a fond en mode chaud consigne 31°C (sans le mode teste) j arrive a avoire sur toutes les K7 une T° de soufflage minimum de 44 °C,ce qui en soit est plutot excellent,SC et SR sur chaque UI excellent,je reprecise avec un monque de charge representant 1/4 a 1/3 des charges respective de chaque VRV,comment expliquer cela? moi j ai la reponse mais j attend celle de nos climatologues,specialiste de la SC et SR.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
re
tt le monde peut participer bien sur,c est pour plaisanter,bien evedement ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11
je peux repondre malgré que je ne suis pas pro?
Ni aurait il pas une reinjection quelque part pour pas que la BP chute? :#
mais suis je suffisament qualifié pour pouvoire repondre? :-o
adelclimatisation
re
non marcel aucune reinjection,du moins pas pour l instant ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
c est un peu simple et plus vicieux a la fois.
cordialement
Message édité par : adelclimatisation / 27-11-2011 14:58
doug
Slt Adel,
Tu fait tes relevés des le démarrage ou t'attend un peu...après etant donné les temp extèrieur actuel on utilise pas 100% du fluide frigo :#
adelclimatisation
re
doug, pour les relevés il faut tt de meme
attendre que le cp se stabilise.
tu es sur la bonne voie,mais devloppe un peu .
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11
escuse moi adel mais c'est un bricolo qui repond,vue la difference entre la T°exterieur et interieur ta machine ne monte pas entierement a fond en puissance et tu couvre tes besoins avec une vitesse faible et tu n'a pas besoin d'utilisé tous le volume de refrigerant de la machine donc ce qui manque n'est pas utile pour ta T°exterieur actuel
quand il fera plus froid la vitesse du cp va monté et ton volume de refrigerant balayé va auguementé et la ton manque va se ressentir,si tu met la machine en mode teste elle va passer a fond et tu devrais apparaitre ton manque de charge :#
Attention si BP haute =BP basse et sous refroidissemnt elevé = dissication du fluide soit un vrai professionel tu tiede
bon j'arrete de partir en biberine et je sors :-D
mars
est ce que c'est du 3 tubes?
adelclimatisation
re
c est ca marcel,bravo a toi et a doug qui ete sur la bonne piste,non seulement le vrv n est pas a sa puissance maxi,mais en plus
il ne cherche meme pas le cp standard,donc dans la configuration de jeudi dernier le ff sufisait largement,mais si j avait lancé le mode teste cela aurais ete une autre histoire ;-) .conclusion pour ceux qui doute encore,SR et SC sont ininterpretable a eux seul,sur de l inverter :b
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
re
mars,non c est du vrv simple deux tube.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"