Bonsoir à tous

j'ai toujours des problemes pour trouver les fuites.
Aujourd'hui je n'ai encore pas trouvé une fuite sur un groupe trane qui à 2 circuits de 19kgr de R 407C un circuit fuit j'ai perdu 17kgr en 1 an. Je l'ai chargé à 20bar d'Azote hier et j'ai perdu 0.9 bar en 17 H ce qui fait 5 Kpa par heures avant de retirer le kilo qui restait dans le groupe j'ai passé le détecteur et pas de fuite puis lorsqu'il est sous azote je cherche avec du produit genre mille bulle mais moins fluide et toujours rien.
Ma question et donc avez vous des truc pour trouver les fuites plus simplement sans me parler des marqueur que l'on utilise dans le noir et qui coûte cher merci de votre contribution :-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Votre présentation

bonjour,
étant inscrit depuis Dec 2011 j'ai du mal à croire que vous ne le sachiez pas:
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
merci
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

en attendant, votre question est bloquée

à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

la présentation étant faites.....
à+
detente detenteicon_post
salut,

bien vas y monta a 30 bars... et tend l'oreille!!
olyxier olyxiericon_post
Salut Impossible de monter à plus de 20 bar car il y a une soupape sur le circuit BP de ce groupe trane qui crache à 21 bar :paf
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour test d'étanchéité,

un peu de lecture: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5702&forum=11&ancre=1&start=0#11570250976
là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5224&forum=6&ancre=1&start=0#6522445937
là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2411&forum=6&ancre=1&start=0#6241146982

alors, pendant les tests il faut être sûr de son matoss:
les manos et ses tuyaux : toujours étanche? car les vieux flexibles :-D

si pas de grosse fuite visible durant les tests: penser au contrôle des raccords de mano (les schraëder eux-même ;-))

à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : olyxier 

Salut Impossible de monter à plus de 20 bar car il y a une soupape sur le circuit BP de ce groupe trane qui crache à 21 bar :paf  


tu peux isoler la BP et tester ta HP à 30 bar

hum une saloperie de soupape... sûr que de temps à autres elle ne crache pas sans raison?

Message édité par : Aircofrigo / 01-05-2013 10:53

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a tous
ton trane est un GEG,non? dans ce cas tu as tout le circuit frigo a porté de main ( en opposition a du split systeme,ou ditente directe).
puisqu'il y a fuite, tu as forcement des traces d'huile qlq part. si tu en a pas, il faut ouvrire le calorefuge pour voir si tu as de l huile ou pas, et si tjrs aucune trace ,il y a de forte chance que ton echangeur FF/EG soit foutu :-? . ton circuit c est il trouvé a un moment donnée de son existance avec la pression FF inferieur a la pression de l'EG??? je ne pense pas mais pour eliminer certain doutes.
si non le meilleur moyen c est du nidron avec le detecte qui va avec.
ps: met ton detecteur " electronique" sur une valve schrader du circuit EG.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
frigo90 frigo90icon_post
Avec le nidron, on peut trouver des fuites trés fine il m'a déjà sauvé plus d'une fois, le détecteur est un peu cher mais ça évite de passer pour un vendeur de gaz vers les clients.
Sur des groupes trane bien faire attention aux flexibles qui vont sur les manos, car ils sont posés sur le tube avec un colson serré comme un sauvage, et à l'usure le flexible devient porreu et à chaud il fuit.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour frigo90,

Le nidron est bien, en effet .... mais le problème est que ce n'est ( généralement ) pas le technicien sur le terrain qui fait son choix dans les moyens de détections !! :-D Ca serait trop beau ....

Dans certains groupes ... heureusement qu'ils tiennent ( encore ) un peu à leur image de marque ... ou ils seraient vite tentés d'envoyer les techniciens avec un bidon de liquide vaisselle !! :-D :-D Liquide vaisselle qui, ceci dit en passant, fonctionne également très bien pour trouver les fuites courrantes!

Après, une VRAIE RECHERCHE DE FUITES .... CA PREND DU TEMPS!! Inutile donc de courrir, car non seulement vous allez vous faire engueuler par votre chef, mais vous devriez retourner chez ce client!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a