Bonsoir
Certains d'entre vous on t il deja installé des régulateurs de cordons chauffants
style Carel http://www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/prodotto_dett.jsp?id_gamma=115&id_prodotto=308&id_mercato=3

style coexens

Quels sont vos retours sur ce type de matériels?

Merci d'avance
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

j'ai déja posé un systéme de regul de cordons de portes sur des meubles chief/linde.
Alimentés en cas d'humidité : résultant pas probant du tout.

parfois certaines portes étaient congelées.
drag dragicon_post
bonsoir
on n'installe pas ces produits mais on les shunte quand ils ne marchent pas. dans l'ensemble, ils marchent pas trop mal
a plus
jp0065 jp0065icon_post
Des spécialistes des cordons chauffants et de leur contrôle / commande : http://www.flexelec.com/lang-fr-index.php

C'est une boite réactive, un coup de fil et tu devrais avoir ta réponse
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

déjà instalé des regulation de cordon chauffant de chez carel, vendu effectivement par la societé coexens
resultat des courses debranché au bout de quinze jours, car une vrai piscine autour des vitrines :paf :paf
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU TINOUicon_post
A voir les 2 produits le carel me parait plus "sérieux" dans le sens ou il y a une sonde de contact de vitre, une sonde T° par meuble et une sonde H% par ilot
Alors que le coexens ressemble plus à un simple triac pour faire un % de marche
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

pour ma part le produit instalé était une simple sonde hygro carel, qui enclenchait ou stopait les cordons, le tous mis en route par un contacteur electronic :paf :paf
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU TINOUicon_post
Merci pour les infos on verra le résultat dès que j'aurai installé tout ca
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
mars marsicon_post
Bonsoir, ce type de montage est souvent utilisé pour des vitrines qui ne sont pas prévues de fonctionner dans des ambiances aussi froide ou chaude du style grossiste alimentaire. Pour ma part le probleme de fond est rarement bien regle et les pannes sont régulière, j'ai même eu des install avec triacs de réguler mais ça lâche trop souvent.
Pour des ambiances qui ne sont pas trop éloignées des precaunisation constructeur ça marche bien les cordons seuls mais souvent la régulation est fragile et cher .